继电器是外来词汇,英文名为relay,relay除了继电器的含义之外,其他含义为:接替人员;替班;传递;接力赛。早期国人为翻译为“继”,没什么实际意义。

继电就是指继电器,之所以叫继电保护是因为在早些时候,电气装置的控制和保护功能都是通过各种继电器配合实现的(时间继电器、热继电器、中间继电器、电流继电器、电压继电器等等)。

继电保护对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。对运行中电力系统的设备和线路,在一定范围内经常监测有无发生异常或事故情况,并能发出跳闸命令或信号的自动装置。

研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。

扩展资料:

基本任务

电力系统继电保护的基本任务是:

一、自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

二、反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。

此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。

三、继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。

用途:

1、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网;

2、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常;

3、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。

参考资料:百度百科-继电保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-26

继电就是指继电器,继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。

研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。

继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量。

如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

扩展资料

继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:

1、电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

2、电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。

3、电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时。

电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

4、测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。

利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。

参考资料来源:百度百科--继电保护

参考资料来源:百度百科--继电器

参考资料来源:百度百科--继电保护装置

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-03

继电是一种装置,也就是继电器。继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。

(3)电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

(4)测量阻抗发生变化。参考资料来源:百度百科-继电保护

参考资料来源:百度百科-继电器

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-25

电流与电压之间的相位角改变。故障切除时间包括保护装置和断路器动作时间,一般快速保护的动作时间为0.04s~0.08s,最快的可达0.01s~0.04s,一般断路器的跳闸时间为0.06s~0.15s,最快的可达0.02s~0.06s。

参考资料来源:百度百科--继电保护

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-11-25
我必须要说,你这个问题问的好,很多名词的来历我们并不清楚。我和你一样。
说继电保护得先说“继电器”解释了继电器,就说清楚了继电保护。
继,就是接续的意思,继电器,就是断续 接通和断开电路的装置。
继这个字有继承、承接以前的意思,和继电器使用的因果关系吻合。
续这个字仅仅有接续的意思,和以前没有这种因果的关系,所以不合适。
由继电器组成的保护,就叫继电保护,虽然现在很多保护不是由继电器组成的,但还是延续以前的叫法,叫继电保护,他是一个整体的名字,表示电气元件的保护装置,都叫继电保护,单问继电部分是那个部分,现在已经没有什么意义了。
以上是个人的见解,仅供参考。本回答被提问者采纳