三相电能接三根三相电的火线和一根两相电的零线吗?

听别人说三相电只接三根火线就能用,但是接了二百多米的线接上后发现缺少零线我的机器不能运转,这样能借两相电的一根零线来用吗?请高手指点!先谢过!~

1、零线都是公用的,接两相电的一根零线来用是可以的。如果你的容量大,要保证零线的截面积够用,要通过你的零线电流,还要通过两相电的电流。
2、如果你的三相电负荷没有控制回路或单相电器,只接三根火线就能用,不能运行和缺少零线无关。
3、讲三相电不需要负零线,是指三相负荷平衡的负荷,如直接控制的电动机等,如果有控制系统或单相元件(用220V电源的,)没有零线不行。
4、三相负荷不平衡的负荷没有零线,还会出严重事故,烧毁两相负荷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-19
如果你的三相电和两相电是出自同一个变台(变压器)电源,那是可以的(前提是未接漏保),不过不是一个电能表出来的零线可能会有偷电嫌疑,请慎用,最好再拉一条从你三相表出来的零线比较稳妥。
第2个回答  2012-11-18
不能,必须到你三相电的电源的电箱那里接,要不然启动会跳闸,如果不是漏电保护器的话可以接, 你的机器的控制箱要零线,而不是你的三相电机要,你是什么机器?不会是钢筋调直的吧。
第3个回答  2012-11-20
理论上讲,一点问题没有,但有漏电保护器的电路不可以,那样就跳闸.
第4个回答  2012-11-18
对不起,回答完了猜看懂你的意思,你的办法可以,但要考虑零线在你这设备上的用途,选择好零线的比例本回答被网友采纳