火灾自动报警系统设备安装要求包括( )。
A.端子箱和模块箱宜设置在弱电间内
B.控制室引出的干线和火灾报警器及其他的控制线路应一起绑扎成束
C.端子板左侧为干线
D.设备接地采用镀锌扁铁
E.工作接地线与保护接地线应分开
举报该问题
推荐答案 2023-04-01
【答案】:A、C、E
2020版教材P158
本题考查的是建筑智能化系统设备安装技术规定。火灾自动报警系统设备安装:(1)端子箱和模块箱宜设置在弱电间内,应根据设计高度固定在墙壁上,安装时应端正牢固。(2)消防控制室引出的干线和火灾报警器及其他的控制线路应分别绑扎成束,汇集在端子板两侧,左侧应为干线,右侧应为控制线路。(3)设备接地应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管;消防控制设备的外壳及基础应可靠接地,接地线应引入接地端子箱;消防控制室应根据设计要求设置专用接地箱作为工作接地,工作接地线与保护接地线应分开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBBMMKKc1VSStV1SMg.html
相似回答
火灾自动报警系统安装
一般
要求
?
答:
1. 安装单位必须按照设计图纸进行施工
。若需对设计进行修改,应获得原设计单位的书面同意,并办理相应的手续。2. 安装工作应遵守火灾自动报警系统的安装规范,并满足设计图纸及说明书的要求。3. 选择用于火灾自动报警系统的设备时,应确保其通过国家消防电子产品质量监督检验测试中心的检测,并合格。4. 所有...
火灾自动报警系统安装
一般
要求
?
答:
(5)火灾自动报警系统的探测器、手动报警按钮、控制器及其他所有设备
,安装前均应妥善保管,防止受潮、受腐蚀及其他损坏;安装时应避免机械损伤。(6)施工单位在施工前应具有平面图、系统图、安装尺寸图、接线图以及一些必须的设备安装技术文件。(7)系统安装完毕后,安装单位应提交下列资料和文件:①变更...
火灾报警系统安装要求
答:
(5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°
。(6)
探测器的底座应固定牢靠
,如有报警确认灯,应面向便于人员观察的入口方向。(7)探测器的外接导线,应留有不小于15cm的余量。(8)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防磨、防潮、防腐蚀措施。3...
火灾自动报警系统
探测器
安装
时,应符合的
要求包括()
答:
火灾探测器的安装一般要符合的要求包括:(1)
在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m
,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端嫱的距离,不应大于探测器安装间距的1/2;(2)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;(3)探测器周围0.5m内...
探讨消防
设备安装
施工的几个要点
答:
火灾报警
装置的位置应与手动火灾报警按钮的位置相同,即安装在距地面1.8m的墙面上。 2.
火灾自动报警系统
的消防联动
设备安装
消防联动设备安装范围很广,据实际工程的大小、等级高低的不同各异。火灾为自动报警系统可与灭火联动系统联动。联动设备有防火阀、送风阀、排烟阀、防火门、防火卷帘、水流指示器、电磁阀、消防...
一建机电工程考点:消防工程
安装
有哪些
要求
答:
5.消防控制
设备
在
安装
前,应进行功能检查,消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。6.系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。7.
火灾自动报警系统
调试前,先对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、
火灾报警
装置和消防...
消防设施施工
安装
前、调试时需要具备哪些条件?
答:
消防供电及
火灾自动报警系统
设计文件,除需要具备前述消防设施设计文件外,还需具备系统布线图和消防
设备
联动逻辑说明关系等技术文件。(二)施工
安装要求
消防设施施工安装过程中,施工现场要配齐相应的施工技术标准、工艺规程及实施方案,建立健全质量管理体系、施工质量控制与检验制度。施工单位做好施工(
包括
隐蔽...
火灾报警系统的
火灾报警系统安装
与调试
答:
③对消防报警主机,广播通讯柜、CRT等
设备
逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《
火灾自动报警系统
施工及验收规范》的
要求
,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用工作接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合...
大家正在搜
火灾自动报警系统中包含
火灾自动报警系统过于复杂
火灾自动报警系统一般由
火灾自动报警系统组成
简述火灾自动报警系统的组成
火灾自动报警系统简称
火灾报警系统包含
火灾的报警内容包括