并网光伏发电系统如何才能离网工作?

有一套并网光伏发电系统,规模很小。
现在有一个问题就是,在电网断电的情况下,光伏发电系统不能继续发电,怎么才能使这套系统在电网断电的情况下能持续供电呢?,
非常感谢各位的的回答。现在我将这个光伏系统的情况汇报一下。
光伏发电系统电池板总容量20KW,为楼宇提供补充电源。分8个组串,每串13块195W的电池板,接有4台4.6KW的单相逆变器,每台逆变器接2个组串,可根据逆功率情况自动依次切断组串直流开关,逆变器输出直接并入楼宇市电,为楼宇补充用电。楼宇负荷按30KW考虑。
遇到的问题是:楼宇市电停电后光伏发电系统无法运行。
希望达到的效果:平时市电正常的时候并网运行,在楼宇市电停电后切换到离网工作模式能够维持半小时的运行即可;
可考虑的方案:增加储能装置等相关设备。
希望得到具体方案和报价,邮箱:[email protected]

没有人能帮我解决这个实际问题吗?有赚钱的机会都不要?

这个问题涉及到分布式电源的孤并网转换问题。
光伏系统能否并网取决于光伏逆变器,与光伏板本身无关,光伏逆变器可分为离网型和并网型,并网型指的是逆变器需要在电网的支持下才能正常运行,而离网型可自己运行。
在逆变器正常运行时,需要电网对其做频率、电压的参考,而逆变器则只需进行有功和无功的输出控制即可。在这种情况下,电网一旦断电,参考消失,那么你的逆变器也就无法正常发电。
解决方法有两种,要么把你的逆变器换了,买一个离网型的逆变器;要么,增加储能设备,在离网的情况下使用储能设备提供V/f支持,将你的系统改造成一个小小的光储微网,但是一般来说,不是专业人员的话,里面的运行和控制策略还是很复杂的。

综上,你提出的貌似是个很小的问题,但是不对设备进行投资改造的话是不可能完成的,如果不是专业人员的话,不建议自己做。追问

非常感谢您的回复,条理很清晰。谢谢。
您说的增加储能设备,在离网的情况下用储能设备提供V/F支持,具体需要配置哪些多少设备呢?原来的系统需要做什么变化?可以留个电话交流一下否?

追答

楼下的回答有一定道理,但是需要纠正的是,孤岛保护和并离网类型没有任何关系,对于并网型逆变器而言,即使不配有孤岛保护功能,在外网失电的情况下系统还是无法独立供电。
另外,用一个小功率蓄电池逆变作为信号源当然可以使这一套光伏系统“跑起来”,但对于光伏发电系统而言,稳定是一个不可忽略的问题。举个例子,当我用光伏发电时,天上恰好飘过一片云彩,那么我是不是要在这一瞬间把电视关了,等云彩飘走呢?事实上,即使在光照晴好的条件下,光伏发电系统出力的稳定性也是很差的,所以储能系统必须要配,而且容量不能太小,因为过小的储能是无法平抑线路上的功率波动的。
这是有依据的,与教条与否无关。

我想,还是来解决实际问题吧:如果LZ一定要让这套系统孤网运行的话,那么配储能或柴油发电机等可以稳定提供电压、频率的备就足够了。如果有柴油发电机的话,那直接连就好了,对于柴发,可独立发出稳定的交流电不需另外配逆变器,但对于储能系统,还是需要配逆变器的。
不知道楼主说的系统规模到底多大,光伏是多少千瓦的,需要运行多久,到底干什么用,因为对于系统配置而言要考虑的东西很多。。。。。

先说到这吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-15
首先你在市电电表后 需要有个大的接触器 确保停电 家里整个供电系统和市电脱网
然后原先市电输入端接入一个变频汽油发电机 这样就可以激活光伏发电 发电机又可以根据光伏发电调节负载
第2个回答  2012-11-20
用双向逆变器或者储能逆变器+并网逆变器就可以
第3个回答  2012-11-20
加一个50Hz正弦信号到并网检测点,模拟出在网,让他觉得可以并‘追问

50Hz正弦信号用什么设备产生?发电功率与负荷不平衡如何解决呢?

追答

可以用运放产生,也可以用单片机,发电功率要大于用电功率,用电大于发电当然要减负载或者增加发电

第4个回答  2012-11-20
并网逆变器一般具有孤岛保护功能,在外界没有交流信号的前提下并网逆变器会自动保护关机。
而并网逆变器供电相位的信号,来源于电网。电网断电,给予一个交流信号即可。
简单的说,可以在外网端加一个小型正弦波逆变器+蓄电池组合,功率大小无所谓,提供一个相位参照。
出于安全的因素,可以使用UPS改装。这样在电网恢复供电时不会发生相位冲突而损毁逆变器
另外,一般这样改造后需将总闸断开,以免发生电网检修人员触电事故。
给予楼上一个忠告,新能源领域是一个交叉学科。因此凡事不能教条。所谓策略的话对于技术人员是没有太大难度的。追问

用UPS试过了,好象不行的,会让UPS报警停机。可能是因为负荷与发电不匹配造成的。感觉是因为UPS的容量太小,整体功率不够造成的。

追答

UPS需要改装。
途径如下:1.将其电网侧检测功能关闭。如专业不许可,可以加大ups的蓄电池容量。
2.ups的负载端置于并网逆变器的电网端,并网逆变器正常运行情况下。负载会有逆变器承担部分。如果你电子方面有基础的话可直接将并网逆变器电网侧信号采样线引出接在UPS上。这样采样和输出就分离了。
UPS在外网侧没电的情况下是会报警的,一般根据型号来说有不同的时间。其实这里建议使用UPS无外乎是当外网侧电网恢复时UPS会自动同步相位参数。仅此而已。如果确实有困难,断开主网后可使用小型离网逆变器做信号源,但需要铅酸电池储能。然后在往侧加开关电源给蓄电池充电,这样可以形成循环。当太阳辐射足够负载使用的前提下,系统稳定性是可以保证的。当负载超过实际出力的情况,就会发生UPS或作为信号源的小型逆变器发生过载现象。
平衡你自己把握。但一般并网逆变器都留有储能端口,实在有必要的话可以搭建蓄电池储能部分。
一点都不奇怪,谁也没有说过孤岛保护和并网逆变器信号有所关联。首先作为电系统无论是新能源还是传统能源,做任何考量时安全都是第一要素,这是毋庸置疑的。
另外,你举的例子很不恰当。其实我们现在的电网其实是不储能的。但用户用电是存在高峰期和低谷期的。目前,电力系统执行的风谷电价的区分正是基于此。
Why?这就涉及到你说的部分了。发电站发电的时候如果用户没有用电怎么办?停了?。其实电网冗余工作的时间是很长的。举个形象的例子,发电好比扬水,各电站扬水的高度是一致的。当水池的水达到扬水上限的时候,水泵工作水会扬更多吗?所以说如果并网逆变器因外部信号驱动而离网工作时,对于其自身所造成的小系统可以看做是稳定的,在负载不超过其稳定使用功率的前提下,正常工作是毫无置疑的。
不知道你听说过光伏交流无储能扬水系统。所以说教条是真知的大敌是一点都不错。

相似回答