我想用三菱fx1sPLC想去控制一个24V的中间继电器,本人菜鸟,1s输出貌似只有5V,是带不动24V
我想用三菱fx1sPLC想去控制一个24V的中间继电器,本人菜鸟,1s输出貌似只有5V,是带不动24V中间继电器的,各位大侠有什么好方法么,我的要求是元器件越少越好,可靠耐用.
举报该问题
推荐答案 2012-11-12
fx1sPLC想去控制一个24V的中间继电器是可以的
主要是你的线没接错就行了!如Y0控制继电器必须继电器一脚接+24V另一脚接Y0并且COM0要与COM接在一起,如果是有正负之分的继电器的正负不能接反!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SB1cKBgBa.html
相似回答
我
用三菱PLC FX1S
带
一个24V的
小
继电器,
可是我怕带不动会烧PLC 我有一...
答:
嗨,你也是,都知道大部分了,小部分还犯糊涂,PLC
FX1S输出
,去
控制
开关三极管7805,在由三极管去控制微型
继电器
6V。微型继电器在去
控制24V
,不就没有问题了,也不会烧PLC.就算出问题也是三极管,换一个不就行了,你PLC都会,这个还不会,晕哦,...
三菱fx1s
这样小型的
PLC的输出
功率
答:
你指的哪个输出功率?第
一是PLC的24V
电源
输出,
一般50W左右吧,总负载在2A左右,,第二是PLC输出触点的带负载能力
,PLC输出
分
继电器,
晶体管,主要是这两种,继电器每个可以带2A左右的负载,晶体管一般不超过0.5A,,这样就可以算出总功率了。如果有十
个继电器输出
口,总负载可以带20A,但要前面的直流...
关于
三菱plc1s
mt的
24v的输出
点可以带动几
个继电器
。输出的时候需要怎么...
答:
PLC机的
24V
电源一般是用于输入传感器使用的,工作电流为500MA,如果一定要用于
输出
驱动
继电器
,JQC-1的
24V继电器
线圈电流为60MA,是感性负载,只有用到电源功率的60%,可带动5个左右。
三菱FX1s
-10MT-001
,输出
、输入如何接线。
答:
三菱FX1s
-10MT-001是晶体管
输出的plc,
只能使用于直流负载。10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子。Y0-COM0,Y1-COM1,Y2-COM2,Y3-COM3。输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接
24V
-.直流负载一端接Y口,另一端接24V+。
PLC
上
输出的24v
直流电压是提供给传感器
使用的,
容量有效,不...
我买了台
三菱FX1s
-30MT-001,掠请问哪个接
输出
脉冲?哪个接输出方向?公 ...
答:
1
,FX1S
-30MT-001 只有Y0 Y1是高速输所以只有这两个可以做脉冲输出 2.方向接任意
一个输出
点都可以(一般不用Y0 Y1 ,不浪费宝贵的高速输出端口) 3.使能也是任意一个输出点都可以(使能一般不接) 4.输出端就是Y端共0V,把cmo0, com1, com2, com3, com4, 并入0V。(但com这个点...
三菱FX1s
24MR-001系列
PLC
输入如何接外部电源?因为
输出24V
功率大,所以...
答:
按钮多是不耗电
,只有
扩展模块和外接传感器多时才要加外接电源。外接电源24 接
plc的
24 ,外接电源24-接plc的COM端。 用不着加外部电源,应该用本身
三菱PLC FX1S
AC电源型 20MR 输入220V
,输出是
多少V 怎么和接触器 接线...
答:
这个输出就是继电器干接点,触点一般 250交流,2A电流,你要看接触器电压,是220的还是380 的,要是380的接触器,不能直接控,需要加
中间继电器,
使用380的电压去触发接触器
三菱FX1S
-14MR-001的
PLC的输出
怎么接线,不外接电源可以吗
答:
可以把每组Y的一个端子连接起来再接电源火线,每个Y的另一端接所控制负荷再回到电源另线。COM端和Y端,COM端接0V,Y端为
输出控制
端。简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀
,输出
端6W以内可直接
控制,
功率高的负载,即功率>6W的负载
,PLC
不能直接驱动,需要用DC
24V的中间继电器
转接。