变频器通电报警,过一下就消失,可能是由于上电初始化自检的原因哈,也就是上电的时候变频器会自动检测一下端口是不是正常。在西门子,施耐德,ABB的变频器上都会出现这种情况。所以通常设计变频器进电源是不断的。 当然 如果一直报警都存在, 那就是变频器自身有问题了哈。输出断线故障。变频器内部的电压检测单元出问题,工作不正常。导致误报警。 变频器供电电源容量小,不能满足变频器瞬时电流增大的需求。驱动电路损坏也会报F0023。
1、检查变频器输出端子、电机接线盒内接线端子以及电机电缆,查看电机电缆是否断开,电机电缆接线端子连接是否牢固。如有接线松动,请将接线紧固。如有电缆断开,请更换电机电缆。
2、检查输出侧空开、接触器是否断开或损坏。
3、检查接触器控制时序是否正确,例如在接触器还未完全闭合时变频器已经启动,或者在变频器还有输出时接触器断开。
4、检查电机本身是否正常。用摇表(或绝缘测试仪)测量电机相间绝缘阻值、对地绝缘阻值,以及每相绕组电阻值,通过测量值判断电机绝缘是否正常,三相绕组是否平衡,绕组内部是否有开路等故障。