88问答网
所有问题
在同一配电系统中,能不能同时采用接地和接零两种保护方式?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-18
如果在同一低压供电系统中,有的电气设备采用接地保护,而有的电气设备采用了保护接零。当采用保护接地的某一电气设备发生漏电时,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中性点,从而使零线电位升高,导致所有采用接零保护设备的外壳带危险电压严重威胁人身安全。所以,在同一低压供电系统中,应采用一种保护方式。不允许一部分电气设备采用接地保护,而另一部分电气设备采用接零保护
追问
但是在同一台电气设备上是否允许?
追答
不行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SB1KBggBt.html
相似回答
三相交流变压器为什么
不能同时
使用
接零
和
接地保护
答:
保护接地与保护接零切不可混用 在由同一台配电变压器或同一段母线供电的低压配电系统内
,只应选择采用同一种保护方式:或者全部采用保护接地,或者全部采用保护接零。而不能同时采用保护接地和保护接零这两种不同的方式。如果同时采用了接地与接零两种保护方式,当实行保护接地的设备(右),万一发生了碰...
接零和保护接地可以同时
使用吗?
答:
接零和保护接地不可以同时使用
。接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于...
在同一
供
配电系统中,
为什么
不能同时采用保护接地和保护接零?
答:
【答案】:在三相四线制的同一低压配电系统中,
保护接零与保护接地不能混用
,即一部分保护接零,另一部分保护接地,但若在同一设备上同时采用接零保护和接地则是允许的,因为其安全效果更好;要求中性线必须重复接地时,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝对不允许...
保护接地和保护接零?
各在什么条件下
采用,可以同时用
吗?
答:
在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用保护接地、一部分设备采用保护接零,不能同时使用
。保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全。
保护接地和保护接零
各在什么情况下使用?它们可共用
在同一
个
系统中
...
答:
一、
保护接地与保护接零
的主要区别是:(1)保护原理不同 保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压
系统中,保护接地
除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备...
同一
供电
系统中
为什么
不能同时采用保护接地和保护接
。
答:
1、同一供电系统中为什么
不能同时采用保护接地和保护接零
回答:如果
在同一
供电
系统中,
有的电气设备
采用接地保护
,有的电气设备采用
接零保护
,当采用保护接地的某一电气设备发生漏电,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中性点,从而使零线电位升高,导致所有
采用保护接零
设备的外壳都带有...
在同一系统中,
为什么不允许一部分设备
采用保护接地
而另一部分设备采用保...
答:
保护接地
应用于中性点不接地或不直接接地的电网中(IT系统),保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制电路。在由同一台变压器供电的
系统中,不
宜一部分设备保护接地,而一部分设备保护接零。因为
同时采用
了
接地与接零两种
不同
保护方式
时,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将...
在同一
供电
系统中采用
了
保护接地,
就
不能同时采用保护接零,
是否正确?
答:
【正确】
在同一
供电
系统中
采用了
保护接地,
就
不能同时采用保护接零,
即同一电网中只能
采用同一
种
接地系统
。
大家正在搜
配电室接地怎么接
地上配电室接地标准
配电柜接地扁铁怎么连接
变压器中性点接地属于什么接地
接地方式有哪几种
六种接地方式
接地体一般采用什么材料
配电箱接地
配电室接地网要求
相关问题
为什么统一供电系统中不能同时采用保护接地和保护接零
同一供电系统中为什么不能同时采用保护接地和保护接零?
在同一系统中,为什么不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设...
同一供电系统中为什么不能同时采用保护接地和保护接零?
同一低压系统中,为什么不能有的采取保护接地有的采取保护接零?
为什么保护接地和报护接零不能同时用
由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保...
为什么接地和保护接零不能在同一个配电系统中?