变频器机壳有110V电压,这么解释?

设备是一台变频水泵,进口的,带变频控制。
现在装在客户现场,客户在现场说麻了一下然后测量机壳有110V电压,但到我这里测量了一下确实有110V,但手摸上去没有刺痛感。
变频器是个单项230V输入三相230V输出。
正常接地后电压降为10V左右,但客户始终就是不认同,说你不接地也不能有110V电压,现在不知道这么和客户解释了?

安全起见,建议你仔细检查一遍,通常感应电是没有这么高的,如果硬件上确信没有问题可以适当调整变频器的载频。
是线路漏电还是感应电,区别很简单,变频器处于待机状态(通上电但不运行),看有没有漏电,如有,则为线路有绝缘不好的地方,如果变频器运行起来才有,并且高达110V,最好断电后用万用表测测变频器的R、S、T 、U、V、W端子对外壳的电阻,如果阻值很小,说是变频器内部是有问题的,如果阻值很大,那就可靠接地就行了,希望可以帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-13
正常的!变频器有点漏电或静电!安川变频器维修中心李工
接好接地线看 追问```接地线就没问题了,关键客户说不接地线也不能有110V。回答因为有漏电点,接地后变频器如果没有反映但电压下降了说明是感应电,可以不用处理。但如果接地后有明显故障点则你可以根据故障发生点来处理。
用户反映是正常的,应该没有如此大的漏电电压,说明变频器,或者电机均应查勘清楚。

参考资料:我抄袭的

第2个回答  推荐于2017-10-06
1、接好接地线看。
2、因为有漏电点,接地后变频器如果没有反映但电压下降了说明是感应电,可以不用处理。
3、但如果接地后有明显故障点则你可以根据故障发生点来处理。
第3个回答  2012-08-13
这是感应电压,正常的,有些客户就是刁钻,这是因为有dI/dT存在,会产生感应高压
第4个回答  2012-08-13
正常的!变频器有点漏电或静电!安川变频器维修中心李工
相似回答