第1个回答  2019-02-07
电费通知单中的电表信息中由四项组成:峰期、谷期、平期、无功。
什么叫倍率?当用电负荷很大时(100A以上),电表不能直接测量,只有通过互感器把大电流变小电流用电表计量.,这个把大电流就小电流的比例就是倍数。
电表配套的有低压电流互感器,在算电量的时候就要乘倍率,100/5的是20倍,75/5的是15倍,用电表上走的度数乘以倍率就是本月的用电量,电表的倍率=实际电能/电度表的读数。
当电能表安装了电流互感器和电压互感器时,电能表的读数就应乘以电流互感器和电压互感器的倍率。如电流互感器为100/5,则倍率为20,电压互感器通常是10000/100,则倍率为100。低压计量没有电压互感器,则倍率按1算。总的倍率应该是两个倍率的乘积,如上述则应为20*100=2000。
倍率为30倍,意思是用户负荷电流太大,普通的额定电流无法达到要求,所以需要加装电流互感器进行准确计量。加装的电流互感器为150/5倍,也就是30倍,表示在电表上显示用1度电,而实际用电量为30度。
0 7 9
第2个回答  2012-08-10
电表本身是没有倍率的。是直接读取的。
但由于设备的规格很多,不可能每一种规格的设备都生产电表,那样有的电表体积就会做得很大,所以就有了互感器。
电表的读数与互感器的倍率相匹配,在电表上标示出一次值的大小,这样一次值的大小就可以在电表上直接读取出来了。
如一次电压是10KV,电压互感器是10/0.1,选择10KV/0.1KV,额定电压是100V的电压表,那么电压表上的读数就是10KV侧电压的数值。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-04-10
电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比的乘积。电压互感器与电流互感器的倍率相乘,比如电压互感器100/10V 即100/10=10倍。电流互感器100/5A 即100/5=20倍,100*20=2000倍,电表显示一度实际则是2000度。你这个是低压电路,一般可以不用电压互感器。所以如你所说即为一个4被一个2倍
第4个回答  2016-07-29
电压互感器与电流互感器的倍率相乘
比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍
电流互感器100/5A 即100/5=20倍
再100*20=2000倍
你电表显示一度实际则是2000度
低压电路可以不用电压互感器
第5个回答  2019-07-09
1.电表配套的有低压电流互感器,在算电量的时候就要乘倍率,100/5的是20倍,75/5的是15倍。 2.用电表上走的度数乘以倍率就是本月的用电量。 3.高压计量的话就是计量箱,里面包含电流、电压互感器,电流互感器有50/5,30/5/,20/5等规格,电压互感器全是10/0.1,那么它的倍率就是50/5*10/0.1=1000倍,或者30/5*10/0.1。