四极断路器如何接?

四相断路器如何接?

   四极断路器由通常的三极(连接线路的三相电源),加一个专用极(中性极)用来连接中性线,四个极组装在同一塑料壳体内。可参考下图:

  是否选用四极断路器可遵循以下原则:

  1.根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器;

  2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器;

  3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器;

  4. T N - C系统严禁使用四极断路器;

  5. T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究;

  6. T T系统的电源进线断路器应采用四极断路器;

  7. I T系统中当有中性线引出时应采用四极断路器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-11
接法和三极断路器一样,只是要把零线接到第四极。就是说零线电流过大开关一样跳。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-13
左零右火,即正对断路器,最左边是N,中性线,右边为A,B,C。其实怎么接都行,看你开关正面的器件图就知道,这几极是完全一样的,但是守规矩会为今后省不必要的麻烦。
第3个回答  2012-08-11
按0.A.B.C接,第一P里有零序互感器