设备离三相稳压器最远可以达到多少?

有一个工地施工,采购一台SBW-F-1000K。稳压器必须安装在离315KVA变压器有400米的地方。而用电设备离稳压器又有500米的距离,最大设备功率是80K,请各位高手帮忙,像以上这种情况,设... 有一个工地施工,采购一台SBW-F-1000K。稳压器必须安装在离315KVA变压器有400米的地方。而用电设备离稳压器又有500米的距离,最大设备功率是80K,请各位高手帮忙,像以上这种情况,设备能正常工作不。 工地上还有电焊机功率有10千瓦与15千瓦的一共大概10台 展开

第1个回答  2020-05-01
最大设备功率是80K,每一相功率=80/3=26.6K
每一相电流=26666.7/220V=121.2A
,按照一般的思维电流密度取3-5A每平方毫米,那么电线的面积=121.2/3-5=40.4-24.24每平方毫米,就取最大的40平方毫米.但是请不要忘记了铜线是有铜阻的,铜阻率=0.017.每平方毫米/米,那么铜阻=0.017*500/40=0.2125欧
线路压降=0.2125*121.2=25.7伏
。如果稳压器输出相电压=220V
工厂用电电压=220-25.755=194伏。结合上述分析:一,把线路铜线面积适当加大。二,把稳压器输出电压适当调高。