煤矿用的1140V电压是怎样计算出来的,
比如我国电压是220V,380V是220的1.732倍,那么煤矿所用的36V,127V,660V,1140V都是怎么计算得来的
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-14
220V是相电压,也就是俗话说的只有一条火线与零线之间的电压.380V是
线电压
,是两条
相线
之间的电压.36V,127V也是相电压,660V是线电压1140V是线电压.线电压是相电压的1.732倍.也就是根号3倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1gVMgtBV.html
其他回答
第1个回答 2012-08-16
矿山选用的电压等级较高,远距离送电的线路损耗就小,至于127V,220V,380V,660V,1140V,都是相差1.732倍,就是线电压与相电压的关系,用变压器很容易转换的。36V是规定的安全工作电压。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-10
从127V开始连续乘以1.732,看看每次结果是多少。
相似回答
煤矿
井下低压设备的继电整定
怎么算
答:
煤矿
井下低压设备整定值
计算
如下:通用经验公式
电压
等级
为1140v
功率*0..67=整定值A 660V 功率*1.15=整定值A 380v 功率*2=整定值A 这是通用计算法,在不知道电机额定电流的情况下可选择以上计算法。如果有设备电机的额定电流,则直接选择额定电流即可。希望对你有帮助 ...
三相
电压1140
伏
怎么
由来
答:
这是煤矿井下专用的一种供电电压,
是通过专用变压器将6kv的高压变成1140V的电压
,一般这种变压器低压可输出660V和1140V两种电压,通过调整低压侧接线组别实现。
...为何YN0接法输出为660
v,
YD11接法输出
为1140v
答:
你好,您的变压器为矿用隔爆型移动变电站,
1140V是三相线电压,就是ab,bc,ac为1140V
。ao,bo,co为相电压是658V,线电压与相电压有三角关系,线电压1140÷√3等于相电压658V,≈660V 您的矿用隔爆型移动变电站接法是Ydn11,Y表示高压是星性接法,d表示低压为角接接法,n表示带有中性点,就...
煤矿
井下高低压开关中的过载常数是什么意思
答:
1140V电压 :电动机保护的整定为:电动机的功率*0.7=电动机保护的整定参数
660V电压:电动机保护的整定为:电动机的功率*1.1=电动机保护的整定参数 380V电压:电动机保护的整定为:电动机的功率*1.5=电动机保护的整定参数 不知道这样你能明白吗?其中的0.7和1.1以及1.5是从电网中的功率...
矿上用660V和
1140V的电压
有什么区别
答:
1140V
—为采煤机的专用电压。127V—为井下照明、手持式电钻的电压。36V—为控制
电压,
也叫安全电压。直流电压有:250V或550V为井下架线电机车的电压。电压增大,导线在电流运输中电流的损耗就小。P=U*I*cosφ,P-用电器实际功率,U-实际电压,I-实际电流,cosφ-功率因数(在电路中并联电容可以...
1140V的电压
11KW的电动机 100米的距离 我用多大的电缆 用多大的铜电...
答:
R=рL/S R:电路中的电阻 р(铜)=0.0172 р(铝)=0.0283 S:横截面积 P=U*U/R 求得R U=
1140V
P=1100W
煤矿
井下660v和
1140v的
整定值是否一样?
答:
不一样,根据负载功率
计算,电压
等级不一样结果是不会一样的
煤矿
井下电器设备
怎样算
整定值?谢谢。。。
答:
根据电压:380V电压,用功率X2,660V电压,用功率X1
,1140V电压
X0.5
大家正在搜
1140V电压哪里用的
1140V矿用电缆绝缘多少能用
1140V变压器b相电压过高原因
油井用1140V电压
1140V电压
1140V电压标准
有没有1140V电压空气开关
AC1140V电压标准
1140V过电压倍数
相关问题
请问一下煤矿井下用万用表测量1140v电压的对地电压是多少
矿井供电时,1140V电压等级下允许的电压压降为117V,1...
煤矿井下电压是1140v,两相电怎么解决
煤矿用电压一般是多少,具体分析·
矿上用660V和1140V的电压有什么区别
煤矿450KW电机电压等级是1140V,得用多粗的电缆
煤矿哪些设备用1140v电压、哪些设备用660v电压?
煤矿井下潜水泵能用1140V电压吗