10平方电缆能用多少千瓦?380v

如题所述

一平方铜芯能承受7A电流 ,所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A;220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。

拓展资料:

电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。

本类产品主要特征是:在导体外挤包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合,如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
  24千瓦。根据以下计算分析,10平方铜芯电线可以用380V24千瓦负载工作,但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。
  先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
  式中:
  P为负载功率
  U为线电压 三相是380V
  cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 ,日光灯取0.5
  你的24kw负载的线电流:
  I=P/1.732Ucosφ=24000/1.732*380*0.75=24000/493.62=49A
  因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
  49*1.5=73A
  可按照100A选择空气开关等配电电器和线缆。
  根据计算的73A,按照某电线厂家的允许安全载流量表应该选择16平方铜芯电线才合适,它允许电流大于100A;10平方铜芯电线虽然允许电流也大于73A,能够带动电机工作,但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时,线径就不够,因而会引发电路故障。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-10
10单根平方电缆的载流量60A左右,大概能带30KW左右的负荷。
第3个回答  2012-08-09
大概 32KW 左右