交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。

用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。

浮球开关控制两台排污泵一备一用,水位超高时两台同时启动线路

水位超高时,两台排污泵同时启动运行的控制原理,其原理图如下:当万能转换开关打向左边时,一号排污泵自动运行,二号排污泵备用;当低水位浮球开关触点闭合,接通交流接触器KM1控制线路,使1KM通电吸合,一号排污泵运行工作;当水位超高时,由于高水位浮球开关的闭合,接通了二号备用排污泵的控制线路,使交流接触器KM2吸合,二号排污泵运行工作,也就是两台排污泵超高水位同时运行。