关于三菱plc输入端接线的问题

我用的是三菱fx1n-40mr的plc 为什么拆掉输入端com后 plc还有输入 而且输入输出正常 plc的com端还与直流电源的0v接在一块 麻烦高人指点 顺便告诉小弟一下 输入端的com与Xn有什么关系 他们之间有24v的直流电压 这个正常么

这个COM端是决定输入电压的种类的,有0V就要有+24V形成电气回路信号,这样才能的信号到PLC的输入映像寄存器里。现在不接也有的话一是因为PLC内部有自己的24V供电,而且输入端用的是PLC自身的24V电源,二是因为你电气系统的电源频率和电压等PLC内部是一致的(这点证明你的电气系统有点乱接的嫌疑)可以形成信号回路。只是你这里说的有点特别了,我接触的大部分三菱PLC都是需要输入Xn的COM端接+24V电源,因为三菱的大部分是支持PNP输入的.PLC直流输入的话分为PNP和NPN两种,一种是PLC输入的COM端接+24V,信号电压是0V,另一种是PLC输入的COM端接0V,信号电压是+24V.追问

谢谢你的回答 我还想问一下就是 什么情况下输入端的com需要与直流电源的0v接到一块?是输入端负载较大时,还是因为输入端有类似接近开关,旋转编码器等有源开关的时候才需要接?

追答

输入不存在负载问题,只存在信号强弱和电压高低问题。这个是根据PLC的型号问题决定的,0V输入呢安全,可以由设计者自行选型决定,问供应商的话他会为你建议。但是容易产生信号错误,就是说比如配电系统不标准的话就回串电,这样真正的检测原件没信号的时候说不定PLC也会误认为有信号了,所以现在大部分PLC都采用正极信号输入。根据观点开关的输出信号决定的,所以你设计的时候不仅要选对PLC的型号,还要选对和你PLC输入信号对应的传感器输出信号,PNP还是NPN要选对。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
PLC输入口内部有24V电源(AC电源型),它的地和COM在内部连接在一起,输入端在没有输入的时候,和COM之间是24V电压的。拆掉COM,所有输入都断开。

为什么拆掉COM还有输入?那是DC电源型么?如果是还可理解,因为,即使拆掉COM,外部的信号地和内部的OCM还是连接在一起的,就无所谓拆和不拆了。

DC电源型指的是整个PLC的供电是24V,而AC电源型指的是,整个PLC的供电电源是AC100或者AC220V.本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-11
三菱plc输入端的COM点是PLC内部供电(0V),只要你的输入点通有0V就会有输入信号,当PLC通电后你可以用万用表量(三菱plc输入端的COM点和输出端的+24V)是有电压的