一台变频器控制两台电机,一用一备,远程/现场控制。问:如果其中一台电机出现故障,变频器报警停机,

能否自动切换到另一台电机,自动消除报警起动。能提供电路图最好,谢谢!

可以的。我刚重装系统没法画给你。变频器输出端并联两个接触器,一个接触器输出端接电机1,一个接触器输出端接电机2。变频器设置两套参数对应两台电机(包括自学习)。要电机1工作时一号接触器动作,要电机2工作时2号接触器动作。这些都是plc控制的。两个电机的接触器必须做电气联锁或机械联锁,保证只有一个接触器动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-21
线路以及控制方面完全可以做到。但从实际应用方面来说很难达到控制效果。
因为其中一台电机出现故障,变频器报警停机。在变频器没有进行故障复位之前,是无法运行另一台电机的。况且第一台电机的故障原因不明,即使能自动消除报警起动,也可能造成扩大事故,造成更大损失。