砖和混凝土的温度收缩系数不一样。抹灰时交接处没有挂钢丝网。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
1、砖混结构的施工顺序为先砌筑砌体,留设构造柱位置,后浇混凝土。如此,构造柱与砌体结合较好,构造柱与砌体共同构成承重构件,整体性好,有变形时同时变形;框架结构是先施工框架柱、梁,后施工砌体围护结构,框架柱、梁为承重构件,砌体为填充墙,变形不统一。因此,抹灰面在墙柱交界位置容易出现裂缝,固一般在此部位增设钢丝网。
2、抹水泥砂浆前,在框架梁、柱混凝土表面甩掺107胶(现在禁止使用107胶了,通常用界面剂)的水泥素浆是为了抹灰面与结构层有好的结合,避免抹灰层空鼓。砖混结构外墙面同样需要如此处理,避免抹灰层空鼓。
第2个回答  2012-08-21
砂浆塌陷 ? 横常见的。