模板工程计算书

如题所述

在施工计算过程中,对地上结构的模板工程进行了细致的计算和验算。模板加固涉及梁、柱和板的尺寸设计,依据JGJ162-2008和GB50010-2010等建筑规范进行。工程属性包括新浇混凝土梁和墙,厚度、荷载组合、强度和挠度均达到了设计要求。

柱箍验算显示,其强度满足166.693N/mm²至205N/mm²的范围,稳定性同样达标。柱箍的挠度控制在1.648mm至1.96mm。柱箍端部节点验算的力值小于或等于10.2kN,确保结构稳固。

墙模板设计严格按照《建筑施工模板安全技术规范》执行,考虑了多种荷载情况。工程中,新浇混凝土墙的厚度为250mm,验算时考虑了不同荷载的影响。

荷载组合中,G4k和S承的值分别为29.87kN/m²和38.054kN/m²。面板验算中,12mm覆面竹胶合板的抗弯强度达到15.44N/mm²,满足强度和挠度限值。小梁验算的强度和挠度也分别满足16.2N/mm²和0.5mm。

主梁和次梁的验算包括弯矩、剪力、挠度和支座反力,均满足设计标准。抗弯验算显示,Mmax值为0.281kN·m,σ值小于205N/mm²,挠度ν为0.176mm,均满足要求。对拉螺栓的验算确保其承载能力在9.942kN以内。

在模板体系设计中,新浇混凝土梁尺寸为300×600mm,荷载和模板设计详细。面板验算显示,15N/mm²的抗弯强度和0.5mm的挠度均通过了计算。

在风荷载、稳定性、高宽比等多方面进行了严格验证,确保结构的稳固性和安全性。风荷载计算值为0.009kN·m,稳定性计算结果表明,支架承载力Nd为8.295kN,强度fd为39.067N/mm²,均符合规范。

立杆验算考虑了长细比、风荷载影响和稳定性,均满足设计要求。立杆地基承载力也达到预期,垫木底面压力为55.301kPa。模板连墙件设计时,优先选用剪力墙或柱,遵循《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。

总体来说,这些计算确保了模板工程的稳定性和承载能力,满足了设计规范,为结构安全提供了坚实的基础。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答