88问答网
所有问题
22kw 380v变频器直流母排电压和电流是多少
是满负载的情况下
举报该问题
推荐答案 2012-08-22
直流
母排
电压约为输入交流电压×1.414,即输入电源电压为380VAC时,直流母排电压为537VDC,但满负载情况下,直流母排电压会有波动,实际量测可能略低一些
直流母排电流约为三相输出电流×1.23,一般22kW、380V的变频器输出
额定电流
在45A左右,如果你所说的满负载是变频器满负载的话,母排电流约为55A
希望可以帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1c1atMKt.html
其他回答
第1个回答 2012-08-22
我也不知道
相似回答
东元
22KW变频器直流
侧
电压是多少
答:
输入电压乘以1.4,
即380*1.4=532.。。也就是530左右
。
22kw变频器
选用
多大直流
电抗器
答:
如果你的
变频器是
AC
380V的
话,电抗器选50A就可以,如果是AC220V的话,就要选100A
22KW的
电机
变频器
启动用
多大
空开?
答:
(4)用电设备使用6000
V电压
,8千瓦1A。二,计算公式计算:三相电机通用计算公式:P=1.732IU功率因数效率。三,明白了计算方法,下面我们来计算
电流
。1,经验值计算:222=44个电流 2,公式计算中P=1.732IU功率因数效率(功率因数和效率都取0.9),U=
380
,P=22000,代入公式可算可得电流I=41.2...
22kw的
电机连接
变频器
启动
电流是多大
选多大的电机保护开关合适 要是...
答:
第一:这样和你说吧,
22KW的3P400V的电机工作的电流最大不能超过44A
,也就是22的2倍,这是经验公式。那你变频器的选型应该至少要选择44安倍以上电流的型号。第二:关于电机保护器,你就不要用了,因为大多数变频器里面已经含有了相关的保护措施,这也是厂家为了保护自身的产品而设计好了的。如果不幸...
变频器
炸机
答:
由公式V = I × R 可以知道在充电电阻二端的
电压V
将很大。 而PN端经整流后
电流
大概为540V, 540 – V 为充电电阻后面的电压即变频器工作
直流
母线电压。因为一般变频器都有设定其工作电压范围,对于三相
380V变频器
而言 ,要是工作电压低于430V左右,变频器将跳UV(欠压)保护。图 4 工作原理:...
一台
22KW的
电机,空载是的
电流是
34三相平衡,
电压
在410
V
左右,由
变频器
控 ...
答:
我国的电机一般都是按50HZ
380V
设计的 接
变频器
后改变频率,变频器的输出
电压
会变,电机的
电流
也会变,是正常的 三相平衡的话电机是没有问题的,请放心使用,亲
在提升机上用18.5KW电机配
22KW变频器
,需要选
多大
的制动电阻
答:
制动电阻功率为P=U*I*制动率(一般制动率为10%,电梯等起重设备为40%),R=U/I,这里的U指直流侧
电压
,像
380V直流
侧制动电压大概为800VDC,I指电机的额定
电流
.
22KW变频器
如何选配制动电阻
答:
制动
电压
选700
V
,则 Rmax=2*700/45=31R;Rmin=700/45=15R;即15<R<31; 取R=20 Po=700*700/R=2.45*10^4 制动使用率选10%,则制动电阻功率P=10%*Po=2.45KW;所以可以选阻值20R,功率2500W
大家正在搜
220v变380v三相变频器
380v22kw电机电流
220v进380v出变频器
变频器380v怎么接220v
380v变频器允许输入电压范围
380v变频器输出电压
变频器220v转380v坏处
380v变频器改220v方法
380v22kw用多大电缆
相关问题
22kw变频器选用多大直流电抗器
变频器输入电压是380v,输出电压是多少?
22千瓦水泵电机启动柜显示欠压460ⅴ是什么意思望老师们讲解...
22kw的电机连接变频器 启动电流是多大 选多大的电机保护开...
22千瓦变频器最大输出电流是多少?
22KW变频器如何选配制动电阻
一台22KW的电机,空载是的电流是34三相平衡,电压在410...
汇川320变频器22kw母线电压是从哪里取的