电压互感器二次侧电压为100V,这个100V指的是什么电压?

如题所述

这个100V指的是线电压, 线电压有效值。一次侧电压对于变电站来说是输入端的电压,二次侧就是输出端的电压。例如发电厂发出的电一般是10KV-15KV,不能满足远距离输电的需要。

无论你一次如何接线,PT二次侧任意一相输出的任意一匝线圈两端都是100V,PT就是电力系统中使用的电压互感器,它实际上就是一台变压器。

至于二次侧的电压100V是相电压还是线电压,得看你使用的PT是单相的还是三相的。单相PT的二次电压一般为100/根号3,用三只单相PT组成的PT系统,其线电压为100V、相电压为100/根号3V。

扩展资料

电压互感器使用注意事项:

1、电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。

2、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

3、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

4、接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。

5、运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关

6、在电源检修期间,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔断器都断开。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

这个100V指的是线电压。一次侧电压对于变电站来说是输入端的电压,二次侧就是输出端的电压。例如发电厂发出的电一般是10KV-15KV,不能满足远距离输电的需要。

首先用变压器升为几百KV的高电压,这里的发电机端就是一次侧电压,变压器输出的几百KV的电压就是二次侧电压。

电压互感器二次侧电压为100V,是根据继电保护来选择的,电压互感器二次侧电压常用的就是100V和100/根3 ,一般情况下互感器正常运行的时候电压是稳定的,但有故障时电压才会波动,带动继电器动作。

二次电路是不与一次电路直接连接,而是由位于设备内的变压器、变换器或等效的隔离装置供电或由电池供电的一种电路。

扩展资料:

电压互感器使用注意事项:

1、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

2、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

3、接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。

4、为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

5、电压互感器副边绝对不容许短路。

参考资料来源:百度百科—二次电路

参考资料来源:百度百科—电压互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-04
  电压互感器二次侧电压为100V,是根据继电保护来选择的,电压互感器二次侧电压常用的就是100V和100/根3 ,一般情况下互感器正常运行的时候电压是稳定的,但有故障时电压才会波动,带动继电器动作。例如三只电压互感器在线路中接线方式是开口三角形,开口三角形电压矢量和为0(理论上为0 ,实际由于工艺不能达到0),当有一相故障时 ,开口三角形电压值增大,继电器动作,从而起到保护作用。
  另外电压互感器属于特殊的变压器,根据产品要求,一次侧在线路中,二次侧带继电保护,一次侧电压属于系统电压一般在系统中不会变化的,二次侧只是为了继电保护标准化,从而制定的电压值为100V或100/根3 而不是根据一次侧的电压值变化的。
第3个回答  2012-08-28
二次侧电压指的是电压互感器(后面叫PT)输出的电压!

无论你一次如何接线,PT二次侧任意一相输出的任意一匝线圈两端都是100V

如果你能看见实物的话!你看一次侧上边写着A和N 二次侧写着1S1、1S2!那么如果A、N之间加上一个额定电压的话1s1 1s2 之间电压是100V!其实确切的说应该是线电压!对地大概57左右!
第4个回答  2012-08-16
电压互感器二次电压100V是指当互感器的一次电压为额定值时,二次输出100V。与互感器的连接方式无关。本回答被网友采纳
相似回答