两线制压力传感器输出4-20mA,我想用A/D0838采集输出信号,请问应该怎样接线?
A/D是TLC0838 5V供电,传感器是24V供电 应该怎样采集?谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-08-22
可以在传感器的输出和负端之间并联一个高精度的250欧姆电阻然后接入AD采样端,同时将传感器的负端和AD的地相连,这是最简单的方法,但这样连接的话24V和5V就共地了,在对电源隔离要求不高的情况下可以这样使用,一般在高要求的工业电路中会使用隔离型的电流电压转换模块
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考