88问答网
所有问题
三相四线漏电开关不接零线 合闸不上 合闸马上就跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-15
零线没经过开关接通,负荷有用单相电时,零线电流不经开关,开关总电流不为0,当然跳闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1SSBMtaB.html
其他回答
第1个回答 2012-08-16
不接零线,开关判流经零线的电流为漏电电流,所以当零线电流大于保护电流时,就跳闸。
相似回答
三相四线漏电
断路器
零线不接
怎么会
跳闸
?
答:
如果零线不经过漏电开关,
当有单相负载接入时,电流无法正常流通,漏电断路器会检测到异常电流,从而导致跳闸
。即使在三相三线制系统中,零线不经过漏电开关,一旦发生漏电,断路器同样会启动保护功能,切断电路。保护线的连接有特定要求,不得穿过零序电流互感器。在三相五线制或单相三线制中,保护线应直接连...
三相四线漏电保护器不接零线
可以吗?
答:
1.不接零线的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会跳闸
。2.三相四线漏电保护器入端是必须接零线的。3.当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。4.当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流...
三相四线漏电开关
如果没有
接零线
会怎样?
答:
那就失去了漏电开关作用了,
三相四线漏电开关是漏电时零线电流增大,使其跳闸,没有接零线就不成为漏电开关了
。如果你不需要用零线就买三相漏电开关,不用买三相四线的漏电开关,如果你用三相四线的漏电开关,进线一定要线零线,出现如果你不用零线,可以不接,用零线就一定要接。如果是三相四线漏电开...
三相四线
的
漏电开关不接零线
能用吗
答:
1、不接零线的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会跳闸
。2、三相四线漏电保护器入端是必须接零线的。3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
三相四线漏电开关
,系统
零线
从变压器过来,配电柜接了多个水泵负载,三进...
答:
三相四线漏电开关
,负载侧如果
不接零线
,漏电开关没有漏电保护功能。如果还是
跳闸
,就要检查漏电开关的额定电流是否和负载额定电流相匹配。开关的额定电流一般按照,负载电流的1.5-2倍左右选择。太小了,通电时间长容易导致漏电开关过热,发生误动作。建议用钳形电流表卡一下负荷侧的电流,检查负荷载线路...
三相四线漏电开关
可以
不接零线
吗?
答:
如果是
三相四线漏电开关
进线
接零线
,出线不用零线,哪开关是正常工作的,漏电也会跳的漏电保护的必要性:1、由于受潮使电动机及其供电线路绝缘电阻下降,漏地电流增加使电动机外壳及电器外壳带电;2、电动机及其供电线路绝缘因老化、机械损伤或电压性击穿等原因使一相接地(金属性接地或弧光接地);3 、...
三相四线漏电
断路器
零线不接
怎么会
跳闸
?
答:
所以会
跳闸
。如果
零线不
经过
漏电开关
,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
三相四线漏电
保护
开关
奇怪的
跳闸
现象
答:
1、检查清楚
三相四线漏电开关
的出线能否达到该用电量(包含夏天开空调)的安全过流量,查看电线是否穿在线槽或电线管可靠的绝缘,防火,防老鼠咬.然后,将该三相四线总漏电开关更换成不带漏电保护的普通空气开关,这样该项总开关就不会因为线路漏电(正常允许的漏电电流)而频繁
跳闸
。2、必须在各个分支路上安装...
大家正在搜
三相四线漏电开关不接零线可以吗
三相四线漏电出线不接零线
三相四线一接零线就跳闸
三相四线不接零线后果
三相四线零线过不过空开
三相四线电表偷电接线
三相四线零线带电怎么回事
三相四线接220伏跳闸
三相电表零线不进表可以吗
相关问题
三相四线漏电开关接上零线 合闸合不上 合闸马上就跳闸,而拆掉...
三相四线空开带漏电开关接上零线 合闸合不上 合闸马上就跳闸,...
三相四线漏电开关出线端接上零线 合闸合不上 合闸马上就跳闸,...
三相四线漏电断路器零线不接怎么会跳闸?
三相四线漏电开关不接零线会有什么结果
三相四线漏电开关如果没有接零线会怎样?
三相四线漏电开关不接零线会跳闸吗?????
三相四线制配电箱接零线不接负载漏电保护器就跳闸?怎么办?