给排水设计时,怎么选择合适的管径?

管径和设计秒流量的对应要求关系是什么,一般的秒流量要求多少?有没有经验化的数据值?

设计秒流量算出来多少就是多少,不是要求多少;

有秒流量之后,自定设计流速,设计流速有规范要求,按照公式: D=2√(F/π)求出管径。

例如已知15立方米每小时,流速为已知1.5米每秒:

Q=F×V;

截面积 F=Q/V=15/3600/1.5≈0.002778m²=2778mm²;

管径     D=2√(F/π)=2√(2778/3.1416)≈59.5mm。


扩展材料:

一、教科书《建筑给水排水工程》中,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 

1、生活或生产给水管道,不宜大于 2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于 25mm 时,流速可采用 0.8~1.0m/s;

2、 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于 2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于 5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在 10 m/s 以内。 

二、经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵

站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。介质为水时 用于一般给水:

1、主压力管道 流速: 2 至 3m/s;

2、低压管道 0.1 至 1m/s;

3、工业用水: 离心泵压力管 3 至 4m/s;

4、离心泵吸水管 1 至 2m/s(管径小于 250)1.5 至 2.5m/s(管径大于 250)5 m;

5、给水总管 1.5 至 3m/s;

6、排水管 0.5 至 1m/s;

7、冷水管 1.5 至 2.5m/s 。

参考资料:百度百科-建筑给排水设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-18
设计秒流量是用来确定管段管径的,计算管段管损和辅助计算泵的扬程。设计秒流量qg说到底只跟当量Ng有关。具体多少根据公式qg=0.2*U*Ng(计算U时要用到ac时,要根据U0,而U0的计算你看只跟每户的卫生器具给水当量数有关),最近我计算出的单户的设计秒流量是0.42m3/d,没有经验化的数据哦。倒是有个表格,在《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003的附录E即P129,可直接根据当量总数查阅设计秒流量大小。
第2个回答  推荐于2017-11-26
设计秒流量算出来多少就是多少,不是要求多少。有秒流量之后,自定设计流速,设计流速有规范要求。然后D=根号(4q/πv)求出管径本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-16
是给水管道好事排水管道呢?