三菱plc 3u的

机场装有12盏灯,接与k4y0,一般情况下,有的灯亮,有的灯灭,有时候需要全部打开,有时候需要全部关闭,设计梯形图,分别用一个开关控制所有灯的打开和熄灭

程序看是没有什么问题。用的时候Y5动作上会有可能出错;X1输入导通时通过M8340会同时驱动Y5,但脉冲开始输出时又会断开,如果你对Y5输出的气缸要求不高,这个错误没有什么影响,如有较高的要求可以用M8340的下延加Y5保持的方法
具体语言:
0 LD X001
1 DRVI D0 D1 Y000 Y003
10 LDF M8340
12 OR Y005
13 ANB
14 OUT Y005
15 END
这样改的意思是:在X001导通时,因为M8340是下延开关,不导通Y005,但在脉冲输出时M8340驱动,完毕后M8340停止时下延开关也导通一个扫描周期,驱动Y005并被Y005的触点保持。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答