造成发电机转子短路的因素有哪些?

如题所述

转子绕组匝间短路故障是发电机常见性缺陷。轻微的匝间短路,机组仅可继续运行,但应注意加强监视和试验;当匝间短路严重时,将使转子电流显著增大,转子绕组温度升高,限制了发电机无功功率的输出,或者使机组振动加剧,甚至被迫停机。因此,当转子绕组发生匝间短路故障时,必须通过试验找出匝间短路点,予以消除,使发电机恢复正常运行发电机转子接地有一点接地和两点接地,另外还会发生转子层间和匝间短路故障。转子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,也有内部接地和外部接地,金属性接地和电阻性接地之分。工作人员在励磁回路上工作,因不慎误碰或其他原因造成转子接地。

转子滑环绝缘损坏、转子槽口绝缘损坏、转子槽绝缘和端部绝缘损坏、转子引线绝缘损坏等引起接地。 长期运行绝缘老化、因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地。鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水之路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地。转子回路一点接地时,因一点接地形不成电流回路,故障点无电流通过,励磁系统仍保持正常状态,不影响机组的正常运行。看转子接地信号能否复归,若能复归则为瞬时接地,若不能复归,则用万用表测量转子正负极对地电压,如发现某极对地电压降为零,另一极对地电压升至全电压,说明确实发生了一点接地.转子接地的处理:检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予纠正。检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应进行吹扫对有关回路进行详细外部检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回路接地引起检查区分接地是在励磁回路还是在测量保护回路若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得调度同意后,将转子两点接地保护作用于跳闸,并申请尽快停机处理。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-19

转子带一点接地运行,若机组又发生欠励磁或失步,一般可认为转子接地已发展为两点接地,这时转子两点接地保护动作跳闸,否则应立即人为停机。对于双水内冷机组,在转子一点接地时又发生漏水,应立停机 转子两点接地或转子层间短路的现象及处理:当转子发生两点接地时,转子电流表指示剧增,转子和定子电压表指示降低,无功功率表指示明显降低,功率因数提高甚至进相,“转子一点接地”光字牌亮,警铃响,机组振动教大。严重时,可能发生发电机失步或失磁保护动作跳闸由于转子两点接地时,转子电流增加很多,造成励磁回路设备过热甚至损坏。如果其中一接地点发生在转子绕组内部,部分转子绕组也要出现过热。另外,转子两点接地使磁场的对称性遭破坏,故机组产生强烈振动,特别是两点接地时除发生刺耳的尖叫声外,发电机两端轴承间隙还可能向外喷带火苗的黑烟。

第2个回答  2018-01-19

为此,发电机发生转子两点接地时,应立即紧急停机。如果“转子一点接地”光字牌未亮,由于转子层间短路引起机组振动超过允许值或转子电流明显增大时,应立即减小负荷,使振动和转子电流减少至允许范围。通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。故障原因电源未通(至少两相未通);熔丝熔断(至少两相熔断)过流继电器调得过小控制设备接线错误。 故障排除检查电源回路开关,熔丝、接线盒处有一台普通自励三相发电机用万用表测定子转子都基本正常,就是不发电,后经12伏电瓶向转子冲电励磁,三相电压有了几十伏,中断励磁三相电压立刻降到零,当时我想尽了一千办法,偶尔电压正常了,可是一带负荷就将到零,估计是有轻微短路,结果是修了定子修转子终于排除。

 