当发电机功率因素超前时,说明它供给的是容性无功功率,要先提高功率因素,应减小励磁还是增大励磁
V型曲线的左边是容性,右边是感性,应该增大励磁电流才提高功率因数?
发送容性无功到电网是欠励状态 应该增大励磁吧?
举报该问题
推荐答案 2012-08-09
功率因数超前,说明发电机在进相运行,发电机在吸收无功,要提高应该要增加励磁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1M1KBKMt.html
其他回答
第1个回答 2012-08-08
当然是减小励磁,超前就是因为过励磁导致的。
追问
容性负载 是超前 是欠励吧?
相似回答
发电机功率因数超前要
增大还是
减小励
磁?为什么
答:
发电机功率因数超前是指吸收系统无功,这时候是电流相位超前电压90度,属于感性负载,若要改变这种情况的话,
那么增大励磁电流,就是加强励
,让电流的相位滞后电压90度,变为容性负载,应该就可以了。发电机单独给电动机供电时,那靠增大或
减小励磁
是不可能改变功率因素的,要想改变发电机的功率因素,只有...
为什么说过
励发电机
有滞后
的功率因数,
而过励电动机则有
超前的功率因数
...
答:
如果电动机过励,有无功供应给网上,供应给网上
的无功
和网上供应给电动机的有功是反方向的,电流超前电压运行,所以输出
超前的功率因数
。正常情况下
,发电机
不允许“欠励”,电动机不允许“过励”,也就是不允许发电机和电动机的有功和无功呈反方向运行。否则将引起发电机和电动机的定子电流增加,电压处...
感性 减小励磁电流 电枢电流
答:
同步发电机电压超前电流,存在容性无功功率,
减小励磁可以提高功率因数
,是对的.
发电机功率因数超前是
指什么 是吸收无功功率还是指发出
容性无功功率
...
答:
发电机功率因数超前是指在电网吸收无功功率。当励磁电流较大时,电压较高,定子电流I滞后与端电压,输出滞后的无功功率,这时发电机运行在“过励”状态;
逐步减小励磁电流
,电压随之减小,定子电流相应减小,cosq=1时,定子电流最小,这一段称之为“正常励磁”;再减小励磁电流,定子电流又开始变大,并...
发电机
并网运行
时,
如何调节有功功率和
无功功率
?
答:
当从某一欠励状态开始增加励磁电流
时,发电机
输出的
超前的
无功功率开始减少,电枢电流中的无功分量也开始减少;达到正常励磁状态时,无功功率变为零,电枢电流中的无功分量也变为零,此时 ;如果继续增加励磁电流,发电机将输出滞后
性的无功功率,
电枢电流中的无功分量又开始增加。◆ 电枢电流随励磁电流变化...
发电机功率因数超前
滞后与负荷功率因数超前滞后什么关系
答:
当负荷吸收感性
无功功率时,
电网则要发出无功电流,这无功电流同样对电网有去磁作用,电网将指挥输出无功偏少的
发电机
增加励磁电流,增加它的无功电流输出。情况和单机时是一样的。所以,供电部门对用户的
功率因素
有一个规定,不得低于0.9,低于0.9将受到处罚,高于0.95将受到奖励。
发电机功率因数超前时要
升压,滞后时要降压,调节电压是控制什么?
答:
发电机
带感性无功时,感性无功电流对转子磁场起去磁作用,会使发电机定子电压降低。也就是你所对应说
的功率因数超前时要
升压,滞后时要降压(功率因数超前即所带无功为
容性,功率因数
滞后即所带无功为感性)。调节电压即是调节
无功功率
输出的大小,通过调节励磁电流的大小来调节。
发电机的功率因数超前是发电机
吸收
无功,
而负载的功率因数超前是负载向外...
答:
发电机的功率因数超前是输出的容性无功(电流超前电压),而负载(负载一般都是感性负载)的功率因数超前(实际是滞后的)是感性无功(电流滞后电压),所以说
发电机的功率因数超前是发电机的容性无功
吸收负载的感性无功,而负载的功率因数滞后是负载向外输出感性无功。如果还不清楚,你就得去了解下什么是...
大家正在搜
功率因数应该是超前还是滞后
同步发电机功率因数超前
发电机功率因数超前
功率因数超前好还是滞后好
功率因数超前的用电设备
功率因数超前的危害
功率因数超前和滞后是什么意思
发电机功率因数
功率因数超前怎么办
相关问题
当发电机功率因素超前时,说明它供给的是容性无功功率,要先提高...
发电机功率因数超前要增大还是减小励磁?为什么
发电机功率因素为1,无功为负,即处于进相运行状态下,励磁控制...
发电机功率因数超前是指什么 是吸收无功功率还是指发出容性无功...
这是发电机励磁功率柜内的元件照片: 请问老师这是什么元件?作...
发电机功率因数超前了怎么处理?
发电机发出的是感性无功功率还是容性无功功率,为什么
功率因数如何计算?