推荐答案 2012-08-23
1、夏天,一般是这样的。
2、把加湿关掉,然后把报警调到80%,如果还是湿度过高报警的话,像上面兄弟说的解决,但一般解决不了问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1KMMBgBK.html
其他回答
第1个回答 2012-08-24
不需要那么麻烦,空调本身就有传感器矫正的,湿度高了除湿就是了
相似回答
艾默生精密空调湿度高
是怎么回事
答:
空调制热后造成室温升高,而湿度升高的原因:
一、室温的升高会让室内物体的水分少量蒸发出来,蒸发出来的水汽混杂在室内不太流通的空气中
,自然造成室内湿度相对升高。二、室内空气的温度升高了,其水份饱和度也相应的变化,变成不饱和的空气,而一般室内空间做不到完全密封,室内空气自然会通过对周边环境水份...
艾默生精密空调湿度过高
答:
2、把加湿关掉,然后把报警调到80%
,如果还是湿度过高报警的话,像上面兄弟说的解决,但一般解决不了问题。
艾默生精密空调
报电加热器高温原因
答:
您好一,
室温的升高会使少量的水分蒸发室内物体,蒸发的水蒸气混合在室内空气中不是很循环
,自然导致室内湿度相对较高。其次,随着室内空气温度的升高,其水分饱和度也随之发生变化,成为非饱和空气。而一般的室内空间不能完全密封,室内空气会通过从周围环境中吸收水分,自然增加自身的含水率。首先检查以下内...
艾默生精密空调
温
湿度
设置
答:
1、首先
艾默生空调
机架内气流无短路循环,则机房内
精密空调
输出的气体温度将与设备要求的进风温度19℃左右。但在实际操作中,机房内艾默生空调出口温度通常低于IT进口温度。解决了这个问题,可以提高艾默生空调出口温度设定点。2、其次温度设定点由配风系统决定,而
湿度
可以调节到任何最优值。湿度值高于要求,...
艾默生精密空调湿度
设定为20%,为什么到85左右%才除湿?
答:
相对
湿度
吗,如果是设定在20%,到85%才开启除湿那肯定是有问题了。
精密空调
是有加湿功能的,一般机房密封做的是比较好的,就算不除湿,湿度都达不到这么高。空气流通性不大,湿度保持的相对比较低,你这边能达到94%的湿度说明肯定是设置了空调的加湿功能的。你可以联系空调售后,了解一下具体的操作流程...
艾默生精密空调
温
湿度
设置
答:
1.
艾默生精密空调
机架内气流设计确保无短路循环,因此机房内输出的气体温度应与设备所需的进风温度19℃相近。然而,在实际操作中发现,
艾默生空调
的出口温度通常低于IT设备的进口温度。为解决此问题,可提高空调的出口温度设定点。2. 温度的设定点由配风系统决定,而
湿度
则可以调节至任何最优值。若湿度...
机房内采用
艾默生精密空调
的原因
答:
舒适性空调无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。
湿度过高
产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。
精密空调
的重要控制因数为湿度,可以达到1%的控制精度,湿度无波动。像 依 米 康 和
艾 默 生
等 知 名精密空调的设计寿命为10年,运行要求为全年365天,每天24小时。目前...
有关
艾默生精密空调
维修的相关介绍
答:
艾默生精密空调
,也可以称为恒温恒湿空调,它相比于普通空调性能更优越,能够全年制冷,也更均衡,不过,价格也比较贵。艾默生精密空调在平时要多加维护保养、定时检查、及时修理,这样,使用寿命才会更长。其工作,主要是检查一些零件以及各项参数的实际情况,了解常出现的故障,还有记录报警的相关信息。在对...
大家正在搜
艾默生精密空调室内高温
精密空调湿度过高怎么办
艾默生精密空调主控器说明
艾默生精密空调厂家
艾默生精密空调原理
艾默生精密空调维修手册
艾默生精密空调通讯卡
成都艾默生精密空调
艾默生精密空调清洗
相关问题
艾默生精密空调湿度高是怎么回事
艾默生精密空调湿度设定为20%,为什么到85左右%才除湿?
机房内湿度很大怎么处理?
所谓的精密空调湿度根本控制不住,有什么补
精密空调温度低是否造成湿度高?
艾默生精密空调除湿功能怎么设置
施耐德机房精密空调显示湿度超标报警怎么处理
精密空调湿度高,除湿时压缩机工作温度很低,如何调节?