三相交流稳压器

我厂有一台设备,工作时一台22KW电机和一台15kW电机由相应的变频器驱动同时工作。此外这台设备上还有小于5kW的零星负载。由于电压波动很大,导致其中一台变频器出现电源电压高的报警。现想给这台设备加一个三相自动稳压器。不知需多大容量的稳压器合适。请有经验者赐教。

如果你那边是因为电压波动大的话,还是可以配置稳压器的。。但是由于电机启动时的电流比较大 所以选择稳压器的时候功率一定要算清楚。22+15*3+5 所以个人推荐用120Kva的。100K也能带动 但是有可能会烧坏。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-25
我觉得总好不用三相自动稳压器,应查找一下原因,是台变小了吗?还是你的主线太小距离又大,加了三相自动稳压器后功率因索更小,线路损耗的电压更多电压的波动性更大。本回答被网友采纳