三项380V电机能用三项220V电压吗 Y型三项电机能直接用三项220V电源吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-26
éè¦å°Yåæ¹ä¸ºâ³åæè½å¨ä¸ç¸220Vçµåæ£å¸¸è¿è¡ï¼ææææ ä¸åï¼è¥ä¸ºåYåç´æ¥ç¨ä¸é¡¹220Vçµæºè¿è¡ï¼åçå°å¤§å¹ ä¸é(åªæååçç1/3)ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S1BSaa1Sc.html
其他回答
第1个回答 2012-08-26
无论是星连接,还是三角连接用的都是三项四线制,如果电机星连接,那么电机电压等于相电压220V,角连接等于线电压380V。
第2个回答 2012-08-26
小功率的电机(小于3KW)还可以但大功率的电机不适合用于220V的三相电.请参考.
相似回答
三相
380v电机
如何接三相
220v电源
答:
2、三相380v电机除了可以接三相220v电源
,同样可以用来接三相380v电源,接线方法如下图:
如果用三相
220V
带三相
380V电机
,可以不?会有什么影响吗?请高人详解!
答:
电机功率≤3KW是完全可以的
,因为3KW或以下功率的电机均为Y形接法,将原Y形接法改为△形接法就完全适合三相220V电源中正常运行,除运行电流比原380V时增大至1.732倍外,原有指标均不变。
3相
380V
变频器
能用
3相
220V电源吗
?
答:
1、
380V
变频器,厂家一般有规定电压范围,一般是-20%-+10%,当低于-20%时变频器会报故障(欠压)。所以
220V电压
接入,变频器无法工作 2、有的变频器厂家考虑到一些特殊场合的应急运行,设计了一个功能叫应急运行,当电网故障后,可通过UPS输入单相220V给变频器,变频器能在低速、轻载下运行,但...
现有
380V
,1.5KW的
电机
, 三相
220V
的
电源
可以
直接使用吗
答:
正常情况是没问题的
,所谓的380V就是指任何两相火线的电压为380V,而单相与零线是220V的。建议接线前使用电流表测一下,以防缺相电机无法运作。
380v转
220v
怎么接线
380v电动机
可用
220V
三相接吗?接了功率有什么改变_百 ...
答:
三相380V星形接法的电机绕组接线见下图。三相绕组接成星形,
380V的
线电压施加在每相绕组电压(相电压)是 380Vx1/√3=
220V
。星形接法的电机,虽然
电源电压
是380V,但每个绕组得到的电压实际是220V。换句话说,380V星接电机的相电压是220V。当电机绕组接成三角形后(接线原理见下图),每个绕组得到的...
3相
380V
50HZ的
电机能用
在3相
220V
60HZ
电源
上吗?
答:
能转!频率倒不是大问题!关键是电压太低!电机的实际功率下降很多!最好将电机的定子绕组接成三角形!它的工作电压就降到
220V
了!
380v
风机 可以
使用220v电压吗
?
答:
直接用220V
肯定是不行的,风机的电机功率会下降很多,或者根本装不起来。能否改用
220V电源
,这要看看风机电机的铭牌。如果铭牌上表示电机接法是“∆/Y”(见下图),即电源是三相
380V
时,接成“∆”形(三角形接法),改成三相220V时,要接成“Y”(星形接法)。换接后风机的出力和...
三相
电机能
接
220V电源吗
?
答:
3、小功率
电机380V
/Y型,220V/△型是指电机接三相380V电源时,应接成Y星,而接三相
220V电源
时应接成△型。而对于三相绕组所承受的电压而言,在使用三相380V电源的情况下,当电机接成Y型时,绕组上的电压为三相电源的相
电压220V
,若电机接成△型,则绕组所承受的电压为三相电源的线
电压380V
.其实...
大家正在搜
电机接380V是△还是Y
Y接电机多少电压
三相电源线间电压是
电机Y2接线盒
电机Y2和YE2区别
三相电电压正常范围是多少
Y型电机
电机什么时候应该Y接
有些电机只有Y接法
相关问题
220v三相电动机能用380v的电压吗
三相220v电机如果采用Y型(星型)接线法,后果会怎样?
为什么电机的Y型接法电压为220V △接法电压为380V?
三相220v电压 接三相380v电机 可以吗
380V三相电机可以接在220V两相电源上吗?怎么接?
一台一台电动机的额定电压为380V/220V,Y/Δ连接,当...
如果用三相220V带三相380V电机,可以不?会有什么影响吗...
三相电机380v可以接成三相220v的吗