谁搞过33层高层施工,请教下!

1、通常一星期可以浇筑两层吗?施工用什么样子模板啊?多久可以拆模啊?
2、拆模不需要达到28天强度吗?达到75%强度也至少要半月啊!怎么施工的啊?
3、一般都是用滑升模板吗?里面的柱子、剪力墙、楼面施工用的什么模板啊?
4、高层脚手架里面怎么搭啊?和地面一样搭满堂脚手架吗?四周空荡荡的没支撑刮风了不危险吗?

1、你要看是什么结构,若是全钢结构的浇注两层是可能的,深圳速度是两天半一层楼;若是框剪筒体结构1星期就1层,若是面积小起码也要5天;外围可以采用爬架、普通模板,内部结构可以采用普通木模;拆模时间是根据现场同条件试块来定的,温度高时间短,反之时间长;
2、常规高层支撑结构模板一般会备三套,所以只要不是太冷,是可以在施工下一层时用前三层的模板;要是夏天,比如上海,最多10天就到75%以上强度了;侧模拆模强度以不缺棱掉角为拆模强度(外模滑模也是如此);
3、见第一条;
4、爬架在结构施工的四层楼区间是全封闭的,外围密目安全网全封闭;所以满堂脚手架搭设没有危险。33层的超高层是不会用挑架的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-25
4、高层里面都有一层层楼板啊。四周有临边防护,还有外架,里面的模板支架自成稳定体系。

3、高层外脚手架一般都是用悬挑架,每20米高悬挑一次。也有适合用爬架的外墙。

2、1、 拆模按照GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》不是以多少天定,而是不同构件达到强度的百分比定。气温低可以加早强剂。施工常用大模板吊装。形状规则的高耸建筑,外用滑膜上行,内用降板下行。平面面积大的可采用分段平行流水法施工。一星期可以浇筑两层的不是正常施工,不是吹嘘就是日夜蛮干,现浇结构做不到。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-25
1.施工用的模板一般是采用钢板桩,一般来说一个星期很少会浇筑两层,因为浇筑前你还要绑扎好钢筋,一个星期一般来说是不可能绑扎好两层的。至于拆模5、6天就可以拆了。
2.你那是书本上看来的吧,实际施工不会这么久的,一般来说也是5、6天就拆模了。
3.柱子、楼面用的是木模板。剪力墙用的是钢模板。
4.高层脚手架分为里脚手架和满堂脚手架。
记得给悬赏我!追问

谢谢你!回答的很好!明白了

第3个回答  2012-08-26
1.可以 木模 钢大模板都行 那就要看是什么部位,混凝土强度达到设计者值多少没有
2实际中有的就没有达到就施工了
3不是的,标准层较多就可以定做大模板
4看你的脚手架是否超过一定高度,人家有专门组织方案追问

谢谢你的回答!回答的很好!