变频器是向电网吸收无功还是提供无功?

如题所述

  1、四象限变频器的输入功率因数可以在-1~+1范围内任意调节,因此,即可提供无功,也可吸收无功。
2、普通变频器在输入整流后,有一个直流母线,直流母线上有储能/滤波电容,空载或阻性负载或容性负载时,变频器及其后续负载总体呈现容性,向电网提供无功。若负载为感性,感性负载会从直流母线吸收无功。
  变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
您好!
您说的问题,要视变频器类型和使用情况而定。
1、四象限变频器的输入功率因数可以在-1~+1范围内任意调节,因此,即可提供无功,也可吸收无功。
2、普通变频器在输入整流后,有一个直流母线,直流母线上有储能/滤波电容,空载或阻性负载或容性负载时,变频器及其后续负载总体呈现容性,向电网提供无功。若负载为感性,感性负载会从直流母线吸收无功,当其吸收的无功在支撑电容能够提供的无功范围之内时,总体仍然向电网提供无功,当其吸收的无功在支撑电容能够提供的无功范围之内时,总体从电网吸收无功。也就是说,变频器吸收还是提供无功与变频器储能电容的容量、负载的功率因数及负载的功率均有关系。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-19
如果变频器的电源输入端不加交流电抗器,那就会造成功率因数下降。通过加输入交流电抗器和直流电抗器可以使功率因数大为提高,提高到0.95左右
第3个回答  2012-08-20
变频器自身就是一个大的干扰源,di/dt引起差模干扰,du/dt引起共模干扰
相似回答