88问答网
所有问题
220V100千瓦+380V60千瓦。5线电缆需要多大的!!!
总电流270A
举报该问题
推荐答案 2012-08-20
220V/100KW,不是三相电流应该在500A左右,你要是三相分配,那就是250A左右.这个两相用电缆应该在185-240平方以上(100米内)是三相供电电缆用95-120平方,+380V60KW,就是加120A电流左右.最少加50-70平方电缆,为什么给你是两个电缆值,就是不知道你负载是重还是轻载的.你的总电缆应该为(三相供电)150-240平方之间.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/S11BSgtKV.html
其他回答
第1个回答 2012-08-21
5线电缆选择3*120+2*70,
三相分配均匀。
第2个回答 2012-08-20
50平方够用,要注意三项电流平衡。
第3个回答 2012-08-20
(450A+120A)/3=190A 铜 125*3+2*75
第4个回答 2012-08-21
需要电缆的可以找我
相似回答
店面里
220v
用电器总功率
100千瓦
,进户电压
380v
,用什么样
的电缆线
经济,又...
答:
您好:
100KW的220V
用电设备均匀接到A、B、C三相上,每相平均34KW。A-0 B-0 C-0的接线方式。每相电流大约100A左右,采用3X50+1X16的铝
电缆
,长期运行安全载流量112A能够满足您的要求。或者采用3X35+1X10的铜电缆,安全载流量115A也能满足您的需求。
100千瓦要
用要用
多大电缆
?
答:
假设提供100千瓦的能源需要380V电压,电缆长度50米
,电源的电流传输效率为98%,电缆的电线电阻为5毫欧/米。这些信息可用于计算所需的电缆尺寸。以下是计算电缆尺寸的步骤:1. 计算所需的电流:根据功率(P),电压(U),和电流(I)的关系式:P=U×I,可以得到所需的电流I=P/U=100000/380≈263A。2...
100kw380v
用
多大电缆
答:
需要25平方的电缆线
。计算方法:根据三相电相线电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)。P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因数(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V;计算得出,相线电流I=178A。在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~...
100千瓦
用
多大的电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
220ⅴ电压共
100kw需要多大电缆
和
380v
电压共170
KW需要多大
主电源电缆
答:
220伏100千瓦
,需电流是454安,明线明装需要45-55平方毫米的铜线。
380伏
170千瓦如果是三相。电流是256安,明线明装,需要35平方毫米的铜线
60千瓦
总功率
需要多大电缆
答:
1、60KW
需要多大的
主
电缆
25平方的铜芯电缆,25平方电缆35℃安全载流量119A;2、60KW负荷的电流I=P/U/√3/cosφ I=60000/
380
/1.732/0.85=107A,3、按三相电源考虑、cosφ=0.85;4、可选3*25+1+16的电缆。电缆直径与电流的关系 在日常生活中,常见的电缆(导线)都很细,之所以,是因为...
一百千瓦
用
多大电缆
答:
一百千瓦的
电器设备一般用于三相电路中,大家可根据功率公式P=1.732UIcosφ来计算出电器设备的电流,然后根据电流与
电缆的
关系,得出电缆的规格。在三相电中,一般电压为
380v
,cosφ为0.85,通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A。根据
电线电缆
安全载流量表,95平方的铜芯
电线的
安全载流量为...
100
个
千瓦的
LED显示屏需用的是
220V的
电压输入,现在
需要
布
380电缆
过去...
答:
一般情况下一个平方一个
千瓦
。
100
个千瓦就是100个平方的线,分在三相上,用35平方四芯加一根地线就可以。
大家正在搜
40千瓦三相四线电缆需要多大
280千瓦电机用多大电缆
66千瓦电机用多大电缆
20kw380v用多大的电缆
90千瓦电机用多大电缆
16电缆380v能带多少千瓦
三相八十千瓦要多大电缆
4×70的电缆可以带多少千瓦
380v15kw用多大电缆
相关问题
220V123千瓦+380V69千瓦,5芯电缆需要多大的计算...
220伏用电是100千瓦如用380伏进线要多大电缆
380v100KW多大电线
380v用电,380v11千瓦,220v60千瓦,总开用多大...
100千瓦要多大电缆
功率100Kw380V需要布多大的铜线
60千瓦需要多大的电缆?
220v和380v共30千瓦要用多大的电缆