电能表倍率的计算问题

如题:

高压10KV供电,电能表配置50/5A的高压电流互感器,其电能表的实用倍率为:
A.500
B.1000
C.1500
D.2000

我看了一下正确答案是选 B.1000 但是我不知道是怎么进行详细计算出来的,也不知道此题计算用的是那一个公式.
我在这里不耻下问,请高手给予详解(越详细越好),感谢!!! (刚才发错,发到工程技术类去了)

第1个回答  2014-02-15
电压变比是10kV/100V=100,电流变比=50/5A=10,因为是10kV供电,肯定经过电压、电流互感器,所以倍率为电压变比乘以电流变比等译1000