变压器中性点接地问题

10kv/400v变压器中性点是否必须接地还是可接可不接?请说明依据。复制别人答案的不给分(别人的答案都是模棱两可,说不明白)。
我说的是低压侧 ,变压器容量是4000kva,电力局设计安装的,变压器低压侧中性点没有接地,早已通过了验收,而且已经运行了四年,车间里的设备安装调试时为了抗干扰厂家又把中性线(或者说零线--不知道我这么说对不对)在车间里和接地桩连在了一起,这样中性点是不是就算接地了(虽然不合格)?
另外,最近又新装了一台4000kva的变压器,这次施工人员把中性点和接地网连在了一起,等于又做了接地。我不明白同一个设计安装单位处理结果为什么不一样,他们的依据是什么?
还有接地和不接地到底是哪一种比较安全,我看回答问题的有一个朋友说如果中性点不接地发生单相触电时不会伤及人身安全,是不是不管人体和大地是否相联都不会发生电击事故?是因为中性点没有接地的系统中相线对地没有电位差?

10kv/400v变压器中性点必须接地。因为400V低压电,遍布大街小巷、家里家外,人员触手可及,使用环境和绝缘条件普遍很差,发生单相接地的机会很多,将其中性点直接接地,在发生单相接地时,接地电流很大,就能迅速切除故障线路电源,保证人身和设备安全。如果中性不接地,那么在发生单相接地时,接地电流就很小,无法切除电源,这样一来,另二相对地电压就会升高到400V,这时如果再发生人员触及另二相中的一相,触电危险性就更大。因此我国电力系统规定400v变压器中性点必须直接接地。
只有10-35KV系统,因为其使用环境和绝缘条件相对较好,发生单相接地的机会不是很多,如果将其中性点接地,一旦发生单相接地开关就会跳闸,增加了停电次数,因此其中性点一般不接地或通过电抗器接地,在变电站内安装绝缘监察系统,如果有线路单相接地就能发出信号。
在110kV以上的电力系统中,使用环境和绝缘条件更好,发生单相接地的机会更小,按说也应该采用中性点不接地。但是,中性点不接地系统还存在一个更大的问题,那就是发生单接地时另二相对地电压就会升高到线电压,原来承受着65KV电压的绝缘部件就会被迫承受110kV的高电压。这就要求将线路绝缘设计成能承受110kV的电压,但这样一来工程造价将增大许多。所以在110kV及以上电压等级中,系统中性点又接地了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-11
我是设计院的~!我说的也是低压侧!
只要是在地表的,变压器中性点必须接地。这是国家规定。
如果在地下,中性点必须不接地。这也是国家规定。
还有种隔离变压器,隔离变压器输出端不接地。
隔离变压器就是让输出侧可以保持对地的无电气关系,

比如说人触电通常都是导体的电通过人体流入大地的过程,而他之所以会流入大地就是因为他的供电设备对大地有电气关系[即中性点接地],如果没有这个电气关系,那么人是不会触电

但是,如果隔离变压器输出的地方,已经有一个人接触了导体并且站在地上,那么如果同时还有另一个人接触另一个导体又站在地上,那么他们两个人都将会触电,因为其中一个人已经相当于有了电气方式对大地连接的关系了。
第2个回答  2010-01-12
你的是哪种型号的变压器啊 ?

变压器中性点接地有3种吧大概,看自己的型号了,有的接地,有的不接地,还有的串联高电阻线圈的。

不过现在大部分都接地...

补充:
车间里的设备安装调试时为了抗干扰厂家又把中性线(或者说零线--不知道我这么说对不对)在车间里和接地桩连在了一起,这样中性点是不是就算接地了(虽然不合格)?
应该叫PEN线

至于哪个比较好?
各有各的有点,不接地的相对人危害小,因为如楼上所说,它中性点与大地没有关联,对地时电流相对较小!单相接地故障时就会造成接地相电压降低,剩余两相电压升高,这种情况下一般设备都会被挂....所以这种系统下的电缆亚什么的,绝缘要求比较高,造价也高...
接地的,中性点因为与大地连接可靠,所以能很好的保证中心店的0点位,这也就抑制了单相接地故障是的剩余两相电压升高的危害,但是单相对人电流较大,不过完全可以用剩余电流保护和过电流保护(现在的漏电保护都带功能)来弥补,所以民用一般是这,因为民用都是单相,容易造成电压不平衡,所以用这种系统,现在大多数的都是接地的...罗嗦了店

参考资料:我不是为分而来~

本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-01-11
对于你的变压器,其中心点目前有三种接地方式:
1 中心点不接地或经过消弧线圈接地。这主要应用于煤矿等矿业企业或大型引进型工业企业。用于采矿业的原因是:变压器中心点不接地,一旦供电回路中有一相接地故障,不会出现单相接地短路电流及电弧,从而引起矿井内可能存在的可燃气体爆炸。用于大型引进工业企业是因为欧洲及美国强调人身安全,当人不小心发生单相触电时,不会有短路电流流过人身;
2 中心点接地。这是我国厂用的方式,主要优点是取用380V或220V都很方便,也为国内电力工人所熟悉;
3 中心点电阻接地。大型供电网络中,电容电流超过了10A,中心点不接地不能保证人身安全了,为了在发生接地故障时保护能够有足够的灵敏度动作,在变压器中心点接电阻,将单相电路电流控制在足够保护动作的范围内,以免发生设备和人身事故
第4个回答  2010-01-11
从电气运行、网路保护和用电安全来讲,10kv/400v变压器中性点是必须接地的,这是电气设备运行规程中明确规定的,不按照此条做,你的变压器是不能运行的哦(有潜在的安全隐患,验收通不过的)。