消防稳压泵这种情况正常吗
消防稳压罐两个多小时自动补压一次,低于0.25补压到0.4,水箱水位下降每天大概100多高,水箱加水是手动的,不会自动加水,这种掉压的情况正常吗?
举报该问题
推荐答案 2019-04-18
æ£å¸¸çï¼æ°´ç®±é´ç¨³åè£ ç½®è¦æ±çæ¯æ¯å°æ¶å¯å¨ä¸è¶ è¿15 次ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtctttgcSVgVaMgBccB.html
其他回答
第1个回答 2019-04-23
要是从消防规定里面来说这是正常的,但是从我们消防施工层面上说,这是不正常的,压力下降有点过快,管道密封性不是很好,漏点估计有几个。建议排查渗水情况
第2个回答 2019-04-18
不正常,管网有漏水或者放水情况。
第3个回答 2019-04-18
消防稳压泵作用:
稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。
本回答被网友采纳
相似回答
消防稳压泵
半小时启动
正常吗
答:
消防稳压泵半小时启动不正常
。根据查询相关资料显示:正常情况下消防稳压泵的启动时间为1个小时,故消防稳压泵半小时启动不正常。
消防稳压泵
1个小时内启动1到2次,是否
正常
。不正常有哪些原因。_百度知 ...
答:
不正常
。正常情况下,消防稳压泵是不怎么启动的。造成你说是现象是因为消防管网有漏水情况,或者消防水泵后端的止回阀关闭不严,管内的水有回流的现象。
消防
喷淋
稳压泵
隔五分钟响一次
正常吗
答:
消防喷淋稳压泵隔五分钟响一次不正常
。五分钟响一次不正常,消防稳压泵的启动间隔由消防管道压力损失情况决定,消防管道渗漏方面处理的好,4天启动一次补压、稳压是正常的。据《消防给水及消火栓系统技术规范》里规定,稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15次每小时。
管网
正常消防稳压泵
突然自己启动什么
情况
?
答:
首先,
可能是水压过低的问题
。在这种情况下,稳压泵自动启动是为了确保持续的供水,这是其设计的正常保护机制,无需过于焦虑。然而,如果在管网压力正常的情况下,稳压泵依然不按常理启动,那么问题可能出在检测水压的设备上。这可能是设备故障导致的误触发。此时,强烈建议联系专业的技术人员进行详细的检查...
消防稳压泵
一天启动100多次
正常吗
答:
正常
的,这个规范要求的是每小时启动不超过15次,所以24h的话,1百次是可以的.规范5.3.4 设置
稳压泵
的临时高压
消防
给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
消防
系统
稳压泵
启动湿式报警阀警铃响,压力开关报警
正常吗
?
答:
正常
的,
稳压泵
补水流量很小,除非是报警阀出口压力不在正常工作压力的状态下,稳压泵启动压力升高,报警阀下压力>上压力0.05mpa后报警阀就会自动打开,警铃和压力开关就动作了。
单位
消防泵
每过5到6个小时就自启动一次,持续5秒左右,检查过没有漏水,请...
答:
这
是
正常
现象,因为即使管道不漏水,5到6个小时过后,管道内的压力也会有所降低,所以
消防泵
会自启动,因为只是少量的压力流失,所以只启动5秒就停了。
稳压泵
隔五分钟响一次
答:
不
正常
,需要检查维修。
消防稳压泵
规范要求的是每周启动试验一次。
消防水泵
和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:1.每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的
情况
;2.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;3.每日应对稳压泵...