400A的电流正确选择多大的电缆?

如题所述

如果选择380V系统中能长期流过400A的电流,若无其他特殊要求,可选用常见的VV型聚氯乙烯铜芯电缆。其空气中敷设时电缆截面积是:
两芯:一根2x185mm²(载流量430A)
三芯:两根3x95mm²并联(每根载流量209A)
三芯+一芯:两根3*95mm²+1*50mm²并联(每根载流量221A)
下面介绍根据电缆中流过的电流值,如何选择电缆的简易方法:
1、根据电缆的用途和使用环境,确定电缆的型号
选电缆之前,要清楚地了解几件事:
电压、芯数、长度、敷设方法(架空或地埋)、环境(水下、船用、潮湿、干燥及阻燃、耐火等)以及其他特殊要求(如柔软性、抗外力强度等)。
不同的要求,电缆型号的含义也不相同。
例如。在三相380V系统中的要选电压等级为0.6/1KV,芯数为3芯或3+1芯;船舶使用要选型号中带“C”的;柔软性较好的要选带“R”的;要求阻燃要选带“ZR”的,以上这些都可以在生产厂的产品样本中查到。
2、根据负载电流,确定电缆的截面积
生产厂家会按照国家标准给出电缆产品的截面积和载流量对应表。下表是为本问题节录的VV型电缆载流量表:
已知了电流,查阅类似的资料,很容易找到相应截面的电缆。
3、根据电缆长度,验证预选电缆的电压降是否符合规范
电缆的长短,决定了终端的电压降。国家标准(GB12325-2008《电能质量
供电电压允许偏差》)明确规定了终端电压与标称电压偏差值。例如,三相380V供电偏差为标称电压的±7%,换算成电压值是±26,6V。
电压降(Vd)的计算方法:
Vd=(电缆单位长度的阻值x电缆长度)x电流值
其中
电缆单位长度的阻值可以从电缆参数表查出;电流值是电缆长时间流过电流的最大值。
例:验算2根100米长3x95mm²并联电缆在380V系统,电流400A时的压降。
Vd=(0.193Ω/kmx0.1kmx0.5)x400A=3.85V(此值远小于国标规定的26.6V,验算通过)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-09

400A的电流应该选择240平方或者以上的铜芯电缆。

    电流简介:

    科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。

    通常用字母 I表示,它的单位是安培

    电流的国际单位安培即以其姓氏命名,简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。

    电缆简介:

    电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆。

    每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。

    电缆组成:

    导电线心。

    绝缘层。

    密封护套。

    保护覆盖层。

    电缆按其用途可分为:

    电力电缆。

    通信电缆。

    控制电缆。

本回答被网友采纳
相似回答