(2015年考题)空调系统的冷凝水管道宜采用的材料为()。
A.焊接钢管
B.热镀锌钢管
C.聚氯乙烯塑料管
D.卷焊钢管
举报该问题
推荐答案 2023-05-04
【答案】:B、C
冷凝水管道宜采用聚氯乙烯塑料管或热镀锌钢管,不宜采用焊接钢管。采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不加防二次结露的保温层,采用镀锌钢管时,应设置保温层。冷凝水立管的顶部,应有通向大气的透气管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtccSMKV1VMBKt1cSMB.html
相似回答
空调水系统
安装后,清洗时应注意以什么?安装时
管路
与法兰的连接应注意什...
答:
1)管材:本工程空调冷热水系统供回水管DN<50采用焊接钢管
。50<=DN<250采用无缝钢管,DN>=250采用螺旋缝电焊钢管。冷凝水管道采用热浸镀锌钢管。空调水干管连接每一台风机盘管机组处的水管采用铜管或不锈钢波纹软管。2)阀门部件: 水系统上的所有阀门部件的承压应满足上述各系统工作压力的要求。空调水...
空调水系统材料
选用及连接流程和要求
答:
9.3.3 质量关键要求 (1)管道支吊架形式、位置、间距、标高应符合设计及规范要求,其中固定支架的设置应位置正确、牢固可靠。 (2)有保冷要求的管道在支吊架与管道之间应垫以防腐木瓦托,防止管道使用时产生“冷桥”现象。 (3
)冷凝水管道的
安装...
空调冷凝水
可以排到雨水管里吗?
答:
空调冷凝水
排水管道应满足相应的设计和安装要求,包括
管道材料的
选择、管径的确定、坡度的控制等。
中央
空调的水系统
是什么?安装
管道
时需要注意哪些细节?
答:
另外还有水
系统的
排水管,也就是
冷凝水的
排水管。对于中央空调,风机盘管常见于房间的末端。风机盘管根据类型不同分为多种类型。风机盘管的作用是将冷热介质输送的冷热通过风机吹向我们的房间。
水系统空调
安装步骤介绍:第一步是安装前的一些准备工作。包括准备
材料
和机器。第二步,做
管道
。第三步是管道...
关于
空调管道
安装的技术要求,正确的有
( )
。
答:
水系统管道
与设备的连接应在设备安装完毕后进行。B正确;
空调
中央
空调系统
中 供水管和回水管之间
的冷凝水管
有什么用、
答:
或空调器)积水盘内
的冷凝水的
,空调运行制冷状态下,会产生冷凝水,
冷凝水管
就是排除冷凝水功能。
空调系统的
冷水供水管,给室内风机盘管送冷水。回水管,空调系统的冷水回水管,冷水通过室内风机盘管吸热后,变为热水,通过回水管,回到制冷机自来水管作用是补充系统的水损失水量。
空调
风管(需要保温)穿过内墙需要加套管吗?
答:
高级橡塑保温
材料
主要有以下优点:绝热效果好,防结露效果显著,
宜
作为保温管道的最外层;阻燃防烟、安全可靠;外观匀整、高档美观;安装方便、施工快捷。2.2 适用范围 该材料主要应用于民用建筑的中央空调及家用空调制冷
系统的
制冷剂和载冷剂管道保温;
冷凝水管道
保温;汽车
空调管道
保温;热水管道温;各类...
怎么防止
水管
表面产生
冷凝水
?
答:
1、合理设计新排风系统:
采取
减少排风量,加大送风量,来保证室内一定的正压值,防止因热湿空气的渗透而产生
冷凝水
。
空调系统
运行时,门窗应关闭,防止热湿空气进入而造成风口等处的结露。2、保温
材料