10KV电缆分支箱对建筑物的安全距离是多少?

如题所述

根据您的描述,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。
希望我们的回答能对您有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
根据您的描述,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。
希望我们的回答能对您有所帮助。
第2个回答  2022-06-29
根据您的描述,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。
希望我们的回答能对您有所帮助。
第3个回答  2022-06-29
根据您的描述,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离为6米,500千伏线路水平安全距离8.5米。
希望我们的回答能对您有所帮助。
第4个回答  2022-06-29
10kv电缆交接试验耐压2.5u0,试验时间5min。在gb50150-2006《电气安装工程电气设备交接试验标准》中,18.0.5表18.0.5规定10kv电缆的试验电压为(2.5u0),试验时间为5min(2.5u0)。 10kv电缆一般分为6/10kv和8.7/10kv,这两种电缆的u0不同。根据测试标准6/10kv是施加15kv(6x2.5=15)交流电5分钟,电缆不击穿;而 8.7/10kv 是施加 21.75kv (8.7x2.5=21.75) AC 5 分钟,电缆不会损坏。交流耐压试验:电力设备在运行过程中,绝缘在长期电场、温度和机械振动的作用下会逐渐劣化,包括整体劣化和局部劣化,产生缺陷。交流耐压试验是鉴别电气设备绝缘强度最有效、最直接的方法,是预防性试验的重要组成部分。此外,由于交流耐压试验电压一般高于工作电压,因此设备通过试验后具有较大的安全裕度。因此,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的重要手段。