海湾主机显示喷淋泵非自动信息怎么处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-22
海湾主机显示喷淋泵非自动表明喷淋泵控制柜处于手动状态,如果发生火警通过消防主机是没法启动喷淋泵的。处理的方法就是到消防泵房将喷淋泵控制柜打到自动状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtcS1MV1VcVMgMBMBcB.html
相似回答
...帮帮忙帮我解决一下为什么
海湾
报警
主机
报
喷淋泵
故障这问题_百度知 ...
答:
总线制那么你就差一下总线和24V输入输出到模块 模块在到继电器的线路有没问题 还有就是直接控制盘的多线到
喷淋泵
有没有接错 用万用表测试
海湾
消防
主机
莫名其妙
喷淋泵
报故障,该
怎么处理?
答:
唯一的可能就是多线模块(8302C旧设备)或者新设备多线终端接线出现问题,导致多线控制盘无法检测到终端的参数而报的故障,但是不影响正常的启动。你查一下现场多线终端的接线把!
海湾
GST消防控制柜今天老是报
喷淋泵
故障,查看没什么问题,恢复后还继续...
答:
想了半天,三根线只能实现
喷淋泵
启停功能,还能报喷淋泵故障,貌似不能实现的。你还是查一下是不是你的直启盘出故障了,整体感觉是报警
主机显示
的是直启盘被定义为喷淋泵了,这样如果直启盘上喷淋启停故障了显示的是喷淋泵故障,不知道理解的对不对,希望可以帮助你。
海湾
GST消防控制柜今天老是报
喷淋泵
故障,查看没什么问题,恢复后还继续...
答:
线路长时间接触不良(模块那),易出现故障,系线路氧化所致
。这种现象很普遍,别的厂家也是。你用万用表量下信号线有无信号,反馈回答线接好没。
海湾
火灾报警控制器
显示
999991
喷淋
故障是什么意思?
答:
999991
喷淋泵
故障意思就是二次码为999991的喷淋泵发生了故障,一般喷淋泵都是接直接控制盘的,可以看看直接控制盘上对应按键的故障灯是不是亮着,如果亮着要去查直控线路找到原因。
消防
主机显示喷淋
静止什么意思
答:
消防
主机显示喷淋
静止的意思是消防的喷淋设备已经停止工作在主机显示状态.
海湾
机器远程启
泵怎么
操作
答:
海湾
机器远程启泵有消火栓和
喷淋泵
控制柜的在水泵旁边,上面有启动和停止按钮。报警
主机
的手
自动
状态对泵的启动没有影响的,但是你在消防中心起泵看不到水泵压力表的,那样很危险的,如果消防主机复位,所有的动作都会停止的比如广播,警铃,声光报警器。
中控室远程启动
喷淋水泵
没有反映
答:
按照你的说法,你的报警
主机
应该是
海湾
;喷洒禁止是气体灭火使用的;如果远程启动不了
喷淋泵
;;1.检查线路;2。检查设备;3.检查控制柜;如有需要再联系
大家正在搜
海湾消防主机怎么启动喷淋泵
利达主机怎么启动喷淋泵
消防主机喷淋泵反馈怎么回事
消防主机显示喷淋泵故障
喷淋泵有反馈怎么处理
自动喷淋水泵
喷淋泵开机很吵
自动喷淋系统
喷淋泵突然启动
相关问题
海湾消防主机莫名其妙喷淋泵报故障,该怎么处理?
海湾消防主机控制消防泵、喷淋泵直接启动用什么模块,主机到模块...
消防弱电,从主机到泵房的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是...
海湾JB一5000型两台主机可以共用终端器启动喷淋泵吗?
海湾8302c模块和8301都怎么控制消防喷淋泵的启停
海湾消防主机控制消防泵、喷淋泵直接启动用什么模块,主机到模块...
海湾5000主机多线控制盘在禁止状态喷淋泵能起吗
海湾GST9000水泵喷淋泵不能远程控制启动怎么查