第1个回答 2020-10-05
以下是下水施工工艺标准
1、排水UPVC 管承插连接安装工艺标准
2、塑料管电熔(承插、对接)连接工艺标准
3、薄壁不锈钢管环压连接施工工艺标准
4、铸铁管道不锈钢卡箍法兰连接安装工艺标准
5、钢管丝扣连接施工工艺标准(焊接、镀锌、衬塑、涂塑钢管)
6、塑料管热熔连接(承插)工艺标准
7、镀锌钢管卡箍连接施工工艺标准(镀锌、衬塑、涂塑钢管等)
8、铜管焊接连接施工工艺标准
9、自动喷淋安装工艺标准
10、室内消火栓安装工艺标准(明装、暗装)
11、湿式报警阀组安装工艺标准
12、卫生洁具安装工艺标准
13、室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准
14、暖气片安装工艺标准
15、潜污泵安装工艺标准
1 排水 U-PVC 管粘接连接安装工艺标准
工艺流程:断管—清理—试插接—粘接—固化。①断管时,断口要平齐用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出 15°。管道接口外壁应打毛,便于溶剂型胶水粘接。②粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的 3/4 深度,正式插接应该插到底部。③涂抹粘接剂应先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,粘接剂分布均匀。

在转角小于 135°的污水横管上设置检查口。室内 UPVC 管管径φ110 以上在穿楼板处设阻火圈,阻火圈紧贴楼板处金属螺丝固定安装。排水立管有分支时伸缩节装于分支下方 200mm 处,无分支装于楼板 200mm下处。插接深度预留 10mm。不同规格伸缩节上端平齐。排水管支架设置高度统一,每层应设置两个管卡,均匀分布。金属卡箍应该包塑隔离处理。施工过程中采用塑料膜缠绕保护,安装过程中注意产品铭牌朝外一致。

排水横管长度超过一定长度时,应按设计要求中间增设检查口,便于阻塞时管道清通。

地下室排水横管与出墙排出管高低落差≤300mm,管道转角不应<90°。排水管道端部安装清通口

地下室排水横管与出墙排出管高低落差>300mm,管道转角可安装 90°弯头。

排水立管检查口中心高度距操作地面一般为 1m,朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。

用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用 45°三通或 45°四通和 90°斜三通或 90°斜四通。

⑮上人屋面透气管高度≮2米;不上人屋面透气管高度≮0.3米,且必须大于当地积雪高度。⑯上人屋面透气管应支架固定,金属管道与支架应该采取接地措施。

2、塑料管电熔对接连接工艺标准
用熔焊机的夹具夹紧两管,并清洁管端

用铣刀切平端口,并调整两管中心轴线在一条直线上

将熔焊机的加热工具放在两端面之间,施热加压;冷却 拿走加热工具,冷却一定时间,然后卸压

拿走加热工具,加压对接一段时间,待其冷却定型后泄压

冷却定型,焊口形成一圈均匀光滑的焊圈,熔接圈高度宜为1mm-4mm,宽度宜为 4mm-8mm

3、薄壁不锈钢管环压、卡压连接施工工艺标准
工艺流程:断管-画线-插管-环压-检查确认
因为环压连接需一次成功,在断管之前需做现场测量,跟施工图纸做比对,如建筑尺寸无误,才可按图下料。使用电动机械有齿切割手动割刀或者不锈钢专用切管设备切断管子

为避免刺伤密封圈,使用专用工具或锉刀将毛刺完全除净,将密封橡胶圈放置适当位置

③使用画线器在管端画标记线一周,做记号,以保证管子插入深度正确

将管子笔直地插入挤压式管件内,注意不要碰伤橡密封圈,并确认管件端部与画线位置的距离,公称直径 10~25mm 时为3mm;公称直径 32~100mm 时为5mm

把环压(或卡压)工具钳口的环状凹槽与管件端部内装有橡胶圈的环状凸部靠紧,钳口应与管子轴心线垂直,开始作业后,凹槽部应咬紧管件,直到产生轻微振动才可结束环压连接过程

用六角量规确认尺寸是否正确,封压处完全插入六角量规即封压正确。其它要求:薄壁不锈钢管道与阀门、水表、水嘴等的连接采用转换接头,严禁在薄壁不锈钢管上套丝。

4、铸铁管不锈钢卡箍\法兰连接安装工艺标准
将接口断面清理平整,无飞刺,管道外表面擦洗干净涂润滑剂后放抱箍和密封圈,密封圈翻边;插入另一管端后,橡胶圈复位;管箍移至橡胶处,锁紧紧固螺栓,对大口径管道有多道卡箍,螺栓应该交替拧紧。