西门子PLC读取ABBACS800变频器电流需要设置变频器的那些参数

如题所述

PPO2,4个PKW,6个PZD,变频器中设置状态字在第1个字中,速度实际值在第2第3个字中,电流和频率在第4和第5个字中。只用PZD的地址,可以不用PKW。
其他PPO类似。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-07
你想怎么读?走协议?还是走硬线连接?追问

DP通信ABB协议

第2个回答  2017-03-06
用MODBUS RTU协议通信可以非常方便解决你这个问题
相似回答