88问答网
所有问题
西门子PLC读取ABBACS800变频器电流需要设置变频器的那些参数
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-07
PPO2,4个PKW,6个PZD,变频器中设置状态字在第1个字中,速度实际值在第2第3个字中,电流和频率在第4和第5个字中。只用PZD的地址,可以不用PKW。
其他PPO类似。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtcMaVBBSSMVa1gaaVB.html
其他回答
第1个回答 2017-03-07
你想怎么读?走协议?还是走硬线连接?
追问
DP通信ABB协议
第2个回答 2017-03-06
用MODBUS RTU协议通信可以非常方便解决你这个问题
相似回答
SIEMENS
S7-300与
ABB ACS800
如何通讯
变频器参数设置
答:
很简单的,GSD导入STEP7,选择PPO类型,
变频器
侧在51组
参数
里选择总线类型和地址,9802选择为通讯控制,99组设定电机参数就行了,其他组和通讯无关
变频器acs800
主要
参数
如何
设置
?金城电气告诉你
答:
参数设置
比较简单,99.4参数设置为dtc控制。根据电动机的铭牌将组99参数设置好后,即可作电机的辨识运行。电机辨识运行后,根据实际需要,对组10(起动/停止/方向)、组11(给定选择)、组13(模拟输入)、组14(继电器输出)、组20(极限值)、组21(起动/停止)、组23(速度控制)和组27(制动斩波...
如何调试
acs800变频器
?
答:
99.06额定电流(见铭牌)20.06DC欠压控制(默认ON)99.07额定频率(见铭牌)20.07最小频率 99.08额定转速(见铭牌)20.08最大频率 99.09额定功率(见铭牌)20.11逆变器供给电机的最大功率 99.1OID NAMG20.12电机供给逆变器的最大功率 10.01选择DI1 F DI2 R 21.02预励磁时间10~20倍功率...
求
ABB变频器acs800
详细
的参数设置
---80分
答:
20.01 MINIMUM SPEED为352;20.02 MAXIMUM SPEED为1465;22 ACCEL/DECEL02 ACCELER TIME 1为3;22 ACCEL/DECEL 03 DECELER TIME 1为0;10 START/STOP/DIR01 EXT1 STRT/STP/DIR;11 REFERENCE SELECT03 EXT REF1 SELECT;后边这两个选择合适起动源和频率源,最后是限流
参数
你自己找了 AI1 ...
abb acs800变频器
按钮加减速如何进行
参数设置
答:
参数
11.03来设置:DI3U,4D(R)数字输入DI3:给定值增加。数字输入DI4:给定值减小。执行停止命令或电源断电都会将给定值复位为0值。参数22.04 定义了给定值的变化率。DI3U,4D 数字输入DI3:给定值增加。数字输入DI4:给定值减小。程序存储当前的速度给定值(执行停止命令或关机都不会复位)。参数 22...
ABB变频器ACS800
与S7-300通讯,选择pp05 ,51号
参数
组中的51.05之后
的
参 ...
答:
分别对应
西门子
S7-300
PLC
内的
ABB变频器
所对应的通讯地址PZD3到PZD6(PZD数量和你选择的PPO类型有关),其中PZD1和PZD2是固定好的,分别是主控制字和给定1和主状态字和实际值1,给定2开始可以设定(ref2也是固定好的一般为转矩给定),51.05 设置为 3意思是PZD3 out对应数据集的第三个字(给定2...
abb800变频器
共有多少
参数
组
答:
一、
abb800变频器
共有14个
参数
组。二、
参数
组:10组参数:外部启动、停机和转向控制信号源 11组参数:控制盘给定值的类型、外部控制地的选择和外部给定信号源和极限值 14组参数:继电器输出的状态信号,和继电器运行延时时间。15组参数:选择由模拟输出显示的实际信号。输出信号处理。16组参数:Run Enabl...
ABB公司的ACS800变频器
调试
参数
如何
设置
答:
99组
参数
按照电机铭牌输入,选好自己想使用的宏,确定好想使用DTC控制还是SCALAR控制方式,然后通过控制面板尝试运行电机一次(注意DTC控制时,运行电机之前先进行电机辨识。)一切正常之后,设置外部控制方式,设置限幅,设置加减速,设置通讯参数之类的,当然如果负载有其他要求,在进行动态响应的调试等等。
大家正在搜
西门子变频器电流限幅参数
西门子变频器过电流保护参数
西门子变频器过载电流设置
西门子变频器运行时电流参数
西门子变频器过电流怎么处理
西门子变频器电流限制
西门子变频器查看电流
西门子变频器电流波动大
西门子变频器电流限幅更改
相关问题
西门子PLC如何通过profibus读取并控制ABB800变...
ABB ACS800变频器参数设定
plc电流控制abb变频器的需要设置成哪种控制宏设置方法
ABB变频器如何为参数设置
abb 的PLC和西门子变频器输出的电流怎么通讯,,哪位师傅...
abb变频器型号是acs800最大电流设置后怎样设定它的在最...
ABB变频器ACS800系列对应西门子的哪个系列
想要PLC能读取变频器的所有参数用什么办法