配电箱怎么看功率

如题所述

第1个回答  2022-11-04
问题一:请问配电箱的需用系数和功率因数是怎么确定的? 10分 从上图看是一台5+1(备用)回路单相220v一进六出配电箱。电源进线设过欠压保护并允许重合闸功能。
该配电箱除照明外均设末级剩余电流保护装置,是根据使用方要求结合现场实际设计,设计理论功率因数0.9,额定电压U=220v 计算负荷 P=5000w I=P/UCOS=5000/220*0.9=25.25A。

问题二:已知电流和总功率如何确定配电箱? 配电箱是以所控制的安全电流为基础配置的,并不要求‘总功率’多少,电流也有暂载电流和满载电流之分,如果满载电流占使用时间的70%以上,则要求配电箱的安全电流(也就是标称电流)的1.5倍来配置;如果满载电流是占使用时间的100%则要按2掊的满载电流来配置,如果负载设备是电动机则至少要以2.5倍的额定电流来配置(因电动机起动时电流要超过额定值很多倍,虽然持续时间很短,却可能引起跳闸)。一定要留有余量,不留余量的配置只在理论中成立,实际使用中故往往障率很大,不是烧保险就是跳闸。如果暂载率不足70%则按满载电流来配置即可。

问题三:请问照明配电箱如何确定回路功率? 电热、 白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)的电流计算公式
220伏单相 1000瓦 4.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/220伏;
380/220伏
三相四线 1000瓦 1.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/1.73*380伏;

380/220伏
二相三线 1000瓦 2.3安倍;电流(安)=功率(瓦)/440伏;相线中线电流相同

380伏单相 1000瓦 2.7安倍;电流(安)=功率(瓦)/380伏;

问题四:配电箱总功率计算问题 配电箱总容量肯定是通过负荷容量计算,计算结果用于珐择配电箱总进线断路器。先算出两个三相空调回路的容量S1+S2,相加即可。十二个单相回路平均分到三相,可以视为4个三相回路,简单起见,选择最大的单相负荷容量S3为依据,总容量为4*3*S3。S总=S1+S2+4*3*S3,再考虑些余量即可。

问题五:电源箱怎么看多少功率 电源箱上应该还有标注额定功率,没有的话这个电源不正规。如果按220V3A算,这个电源箱至少有600W。按你电脑的配置,随便配个正规的250W或300W电源都够用。
标准的电源箱上一般标注的是输入电压的范围(比如170-240V 350W),工作电流是根据输入电压和负载功率的变化而变化的。

问题六:电箱里的保护器功率怎么看 是漏电保护器的话 看其正面贴的功能说明 额定功率有10A、12A、20A、32A、40A、60A、63A、100A、160A、200A、250A、300A、400A、450A、500A、630A、760A、800A、1000A等

问题七:配电箱有额定功率吗? 按照gb标准,是有额定功率的。例如饥般情况下的住宅户内箱,它通过的电流是有限的 ,不可能装入比如800A的电流的开关或者其他电器产品。

问题八:请问配电箱中这些数值是怎么计算的? Pe是设备容量,一般是将所有设备铭牌容量相加而得到的

Ks是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(即Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比

Pjs是计算负荷,是指通过负荷的统计计算求出的

Pjs=Pe x Ks

Ijs是计算电流,Ijs=Pjs/(1.732xUexCosφ),此处Ue是指额定电压,Ue=380V(三相电)

Cosφ是功率因数值,一般这个数值可根据负荷性质,查表求得,也可参看设备铭牌

问题九:配电箱系统图怎么看 配电箱啊,这个还好哦!比较常见的器件有:断路器、接触器、时继、中继、开关、按钮。1、总的进线在哪里,有没有总的断路器。2、看接触器的动力回路,判断出是直接启动,还是星三角启动。3、看接触器的线圈的额定电压(不要看错了,一般标在A1和A2之间的,不要看去主触点的工作电压),一般所有的接触器线圈的一端都共接(220v的一般共接零线),然后从线圈的另一端发起挑战。判断控制方式,是点动、自锁、互锁、正反转(正反转从接触器的动力回路判断)

问题十:配电柜三相电流已知 负载220v 380v都有怎样算功率 不要管是什么负载,实测配电柜总进线三相电流,每相对地电压,分别各相电压乘以各相电流乘以功率因数,加起来。如果三相电流是平衡的可以Ui1.732*功率因数
功率因数就要看什么负载了,照明类1,电阻类(靠发热做功,没有电磁转换)1,风机水泵0.8,其他都在0.8以下