喷淋泵控制要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-03-30
就是消防泵,手动或者消控中心启动泵。
相似回答
喷淋泵
压力多少为正常
答:
喷淋泵正常压力不低于五公斤
,而喷淋泵喷头的不利点压力通常在一公斤,处于中危级别,喷淋泵的配水管入口压力不得超过四公斤。如果不分危险级别,喷淋泵管道压力已超,则末端压力正常为一公斤。另外在正常情况下,喷淋泵流量在30L/S,但面积不大,则会达不到这一数值。其中喷淋泵的水压大小则受建筑高...
消防
喷淋泵
流量是多少
答:
1. 通常情况下,每个消火栓的出水量在10至15升每秒(L/s)之间,这意味着每小时可提供36至54吨的水量
。2.
当使用直径为100毫米的管道
,流速控制在1.5至2米每秒(m/s)时,其流量大约在40至60立方米每小时(m³/h)。3. 对于一股充实水柱能够到达的高度在24米以下的建筑,或者是不超过5...
自动
喷淋
系统联动
控制
设计有哪些
要求
?
答:
二、干式系统的联动控制设计,
应符合下列规定:自动控制方式,应由干式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号
,由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。系统的直接手动控制和联动反馈信号的设计,应符合8.2.1 条第2、3 款要求。三、预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:自动控制方式,...
喷淋泵
手动启动规范
答:
11.0.3
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
。 11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 11.0.5 消防水泵...
喷淋
系统中
水泵的
选择有哪些
要求
?
答:
4.相关工艺
要求
:需要考虑相关的工艺要求,例如是否需要自动化
控制
、是否需要
水泵
防爆、是否需要防腐等等。根据这些因素,可以求出所需的水泵大小。以下是一个简单的计算公式:所需的水泵功率(kW)= 水流量(m³/h)× 所需扬程(m)/ 367 假设单个
喷淋
头的流量为10L/min,100个喷淋头的总流量...
喷淋泵
也是消防水泵的一种,在规范上
要求
消防水泵有三种启动方式,喷淋...
答:
这样可以调整压力 开关值,使稳压泵停止运行压力
控制
值相当 于消防给水系统正常工作所需压力,稳压泵启动压力可低于其停止压力0.5~1k/cm, 而喷淋主泵启动压力又低于稳压泵启动压 力1.5kgf/cm..此时压力开关既可控制稳压泵及
喷淋水泵
的启动,联动以及切换,而且 对管网压力又有较好的监控能力.但将压力...
消防,
喷淋泵
选型具体
要求
答:
消防稳压泵流量5L/S压力0.3mpa<高位稳压>
喷淋泵
压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.2mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa> 消防泵压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.35mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa> 喷头压力最不利点大于0.1mpa就可以了.消火栓最不利点大于0.3...
喷淋泵
的启动原理是什么?
答:
4. 手动启动方式:手动启动
喷淋泵
可以通过
控制
室远程操作或泵房现场操作完成。在火灾确认且自动启动机制因故障失效时,可手动启动喷淋泵。5. 消火栓系统与喷淋系统的独立性:车库中的消火栓按钮启动消火栓泵,而喷淋泵不会启动,因为两者系统独立,包括管道、启动控制设备和泵都是分开设置的。6. 消防控制室...
大家正在搜
喷淋增压泵控制原理
喷淋泵的控制启动方式
喷淋泵控制原理接线图
消防喷淋泵控制电路图
消防喷淋泵控制线路
消防喷淋泵联动控制原理
消防喷淋泵控制线路怎样接
喷淋泵控制柜消防接线
喷淋泵停泵方式