施耐德 变频器4-20 mA 信号丢失是什么意思
仅在AI1 电流标定参数的 0% CrL1 ( 第 52 页) 不大于 3 mA 或AI1 类型 AI1t = 10U 时,才能设置忽略此报警
举报该问题
推荐答案 2017-04-07
第一,控制板24伏的电源是否有,第二,接线是否错误,第三,接线是想用4-20毫安给定,但是变频器选择的是0-10v给定。第四,变频器频率给定参数没有设定。第五,
电位器
坏的。第六,变频器坏了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtaccKgtgtMcgSgtccB.html
相似回答
大家正在搜
相关问题
施耐德ATV21变频器E-20故障是什么原因,怎么解决?
变频器4~20毫安调频信号怎么接
变频器报a12 4~20损失是什么意思
谁知道施耐德变频器显示OPF是什么意思??
施耐德变频器这个报警什么意思,怎么解决
施耐德at21变频器显示e是什么意思
施耐德atv12h075m2变频器出现scf4故障怎么处理方...