每小时用电量和配多少变压器询问,谢谢大神

外行人不好意思一个电机铭牌上面写 132kW 380V 232A 50Hz 效率95.4% 功率因数0.88 1485r/min 接法(是个三角形) 防护等级IP54 安装型式B3 。
然后我想知道每小时用电量和配多少变压器。还有怎么算的能告诉我一下吗??谢谢

电机功率为132kw,大体上每小时用电量就是132×1=132千瓦小时,也就是132度电,至于配用供电变压器一般是以“千伏安”来考虑,一般变压器的“千伏安”数乘上0.8左右是该变压器能承担的功率数,132÷0.8=165,这样只承担132千瓦的电机运行时,变压器容量应该在160千伏安左右,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-15
铭牌上应该都是额定值,用电量就是W=PT,功率乘时间,就是132度电每小时(理论值)。变压器如果只给这个设备用,那选个160KVA的就行,算法百度百科能查到。本回答被提问者采纳