第2个回答 2017-06-22
当三相负载越平衡时,中线的电流应为零。
当出现三相负载越平衡而零线电流过大时,只有一个原因,谐波污染,特别是三次谐波。
三相正弦对称交流电源,在三相负载中由于非线性元件如二极管的存在,三相负载电流中存在直流分量和三次的整数倍的高次谐波时,零序电流为其算术和,即零序电流有可能大于相线电流,如三相半波整流电路,任一相电流为负载电流的1/3,此负载电流就是零序电流。
当三相负载越平衡时中性的电流越大时,恰恰说明问题比较严重了。建议及早治理,必要可引入三代HDB三相不平衡治理装置。