第1个回答 2019-01-18
避雷器接地线应与配电箱里地线连接。
GB50057-94(2000)
第
3.2.3条
第一类防雷建筑物防止雷电波侵人的措施,应符合下列要求:
在电缆与架空线连接处,尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于
10Ω。
第2个回答 2009-12-28
当然可以我们做工程的时候都是这样做的,接地的本意就是给雷电流一个泄流入地的通道,当然这个要注意接地线的截面积,截面积规定按GB50343相关规定选取。
第3个回答 2009-12-24
可以。雷电不会传到你电箱里而是传到地下,但是一定要良好的接触大地