三菱PLC,远程IO模块,CC-LINK信号不能关断

请教大侠,
我的CC-LINK中,有17个远程输入信号模块,其中第9个32点的模块偶尔会出现这样的问题,其中有X6,X7,XA,XE(都是接近开关信号)),四个信号出现过信号不能关断的问题,

接近开关感应了就有信号,不感应了信号还保持,我把线拆了,PLC监控这边还是有信号,不过模块上不亮灯,除非我用PLC强制关掉,或关断PLC电源重开,才能恢复正常,

也不经常出现,有时就连续一天两天都没问题


第一次遇到,请问这是什么问题,我看过手册上有说信号不能OFF,需要并电阻。但我十多个却只有这一个有问题。实在不明白。

你把第9个模块和另外一个模块对调一下,把两个拨码开关也对调一下,看看对应的IO点还会不会出现同样的问题?如果还有问题那就是这个模块坏了。追问

这两天运行,暂时没出现这个问题,
但我认为问题还是存在?不知道是什么原因造成,如果说模块有问题,应该 不能长时间正常运行才对,一天之内信号开断上千次,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-05
砸掉
相似回答