电工师付,我有个问题需要解答,。电接点压力表启动水泵供水,三相水泵加电机综合保护器。如果遇到电机故障保护器动作后自动复位,又启动水泵运行的问|题怎么解决。有没有手动复位的综合保护器,或者怎么接线,
该问题可修改控制电路就能解决的。
追问保护器线圈电压380v
在自动位置,电机出现问题,保护器动作后复位,压力表低位接通后水泵还会运行吗?盼赐教,谢谢
在自动位置,电机出现问题,保护器动作后复位,压力表低位接通后水泵还会运行吗?盼赐教,谢谢
追答附图电路在保护器动作后复位后,压力表低位接通后水泵不会运行,需关断QF后再合闸才会运行。
谢谢陈老师,问题己解决。