地暖安装前的注意事项有哪些?

如题所述

你好!一、地板采暖系统施工前应注意事项:

1、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;

2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等。

二、施工中应注意事项:

1、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工,现场应采取升温措施(塑料管和发热电缆的普遍特性是随着温度的降低,韧性变差,抗弯曲性能变坏),难以施工。同时,低于5℃,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。

2、设置伸缩缝:

①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝;

②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝;

③过门处也得设置伸缩缝;

④凸台的过门处也加伸缩缝;

设置要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。

3、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径(弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响)。

4、加热管应设固定装置,可采用以下方法固定:

①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;

②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;

③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;

④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

5、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不得少于1个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。

6、规范中所指的面层是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层;面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是“地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m•m•K/W的材料”比较恰当。

7、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。

8、低温热水系统进行水压试验:

①水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。

②在试验压力下,稳压1小时,其压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后必须及时将管内的水吹净。

9、卫生间施工要点:卫生间应做两层隔离层,卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取隔离措施。卫生间的盘管铺设一定注意卫生器具下面不要铺设管子。

10、发热电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。同时施工安装误差不得大于10mm。

三、验收过程中应注意事项:

1、主管道验收:在地暖施工中随着工程进度和与装饰公司的配合,首先要做的就是主管道施工,在房屋装修时第一步是主体结构的施工,第二步是水电路施工,所以要赶在瓦工封闭管道井之前把主管道做完,做打压试验和主管道验收。

2、设备验收:在地暖施工中一般把设备(集分水器)放在卫生间较多,因为地暖唯一有接头的地方就是地暖盘管与集分水器链接处,为了安全起见所以把设备放在卫生间,随着施工进度在卫生间做第一遍防水之前,要把设备挂好做打压试验和设备验收。

3、盘管验收:随着水电路施工完毕,房屋再无开槽、打眼、刨地等地面施工时,开始地暖盘管施工,在地暖盘管施工完毕后,进行整个系统的打压试验确认无跑、冒、滴、漏等情况进行回填,回填完毕后隔24h再进行盘管打压实验及总验收,填写总验收单。

四、施工结束后的调试工作:

在所有施工完毕后进行系统调试运行,应在混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前使用。初始加热时,保持供热水缓慢升温,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于30℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃到5℃,直至达到设计供水温度。随着温度的升高应及时对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。谢谢采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-07
作为冬季御寒的必备装备,地暖可是被很多家庭青睐的对象。但是,在安装地暖的时候这些问题你都注意到了吗? 一:主管的安装;地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行。在主管安装时应注意以下几点: 1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下) 2、主管必须要做保温; 3、主管安装要横平竖直; 4、主管要用管卡固定牢固; 5、主管安装完毕后要做打压试验。 二:分水器的安装 分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点: 1、分水器安装要保持水平; 2、分水器安装完毕后要擦拭干净; 3、要注意供回水的连接; 4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。 三:管材铺设 在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工: 1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知安装公司 4、道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 四:回填层的铺设 地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工: 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不多大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

10秒获装修报价限时

装修要花多少钱

    官方电话官方服务
      官方网站
第2个回答  2020-06-05

  很多家庭都会选择,在家中安装供暖设备来保持室内温度。地暖就是供暖设备中最常见的一种,在冬季使用了一个季节以后,很多业主都会直接关闭地暖,等到下一个冬季再进行使用,但是这样很容易出现问题。今天,小编就来给大家讲解一下地暖维修、维护的一些注意事项,一起来看看吧。

  

  地暖维修注意事项

  1、地暖保修时间

  对于安装了地暖的用户,在冬季结束的时候就应该对地暖进行维修工作,以确保在之后不使用地暖的长时间下,地暖处于一个良好的待机状态。这就需要您在地暖安装之前提前了解地暖的保修日期、保修注意事项等。

  一般来说,地暖的保修时间为一年,但不同品牌、不同类型的地暖其保修时间不尽相同,并且各个部件的保修时间也不相同,例如对于盘管来说,一般可以在不受外力打击的情况下50年以上不出现质量问题,锅炉的保修时间为1-2年。

  

  2、地暖安装公司

  地暖的维修,需要专业的施工人员来进行,所以一旦地暖出现问题,我们需要联系地暖维修公司,建议与地暖安装公司联系,一般会有地暖维修人员上进行维修服务。

  地暖维修公司对于用户的地暖维修并不相同,专业的地暖维修公司会在24小时内上门服务,对于地暖的损坏情况做出及时的处理,不能当场维修完毕的,也会在保证用户日常使用的情况下进行解决。

  

  3、地暖维修质量

  对于地暖维修来说,不仅需要当场对地暖的情况做出正确的处理,还需要保证地暖日后的使用情况。所以在选择地暖维修公司的时候需要住户多加对比,确认地暖维修公司的资质,选择实力强大、经验丰富的正规地暖维修公司,以免造成日后再次维修问题。

  

  地暖维修费用

  对于地暖维修来说,如果在地暖维修保质期内进行的维修,那么不需要耗费住户的家庭费用,而对于超出维修保质期限的地暖维修来说,其费用一般时由维修人员检修费用、地暖零件跟换费用组成,而具体的费用需要根据用户使用的地暖品牌和更换要求来决定。

  以上就是小编的介绍,希望能够帮到你哦!

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第3个回答  2020-10-06
1、地暖与装修同步 地暖最好是和装修同步,相信大家对这一点应该是没啥意见的,因为地暖是隐蔽工程,铺设在地板下面。地暖有前期和后期,前期是在刚开始装修时,走完水电开始装分集水器和铺设管道,后期就是装修好之后,安装挂壁炉,各方面没问题之后,就可以如常使用。
2、铺设细节要注意 都说细节决定成败,这地暖的细节也决定这的地暖好不好用,地暖的管道布置是比较复杂的,所以大家一定要请经验丰富的师傅来帮设计安装,例如需要计算管道的间距,决定好铺设的形状,若管道不平衡,都会出现局部不热的情况,当然材料也是需要好好选的,材料不好会将热量散发到楼下,对人体舒适度会造成影响,甚至还会形成有害物质的释放。
3、混凝土填充 这一点,主要是保护地暖管道和使地面温度均匀的构造,因此也需要注意好,尤其是在监工的时候,看师傅们是不是用细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3,混凝土浇筑高度为4cm,这样铺设的,这是常用的铺设手法,且还要注意是否是人工铺平,就不需要振荡器。
4、地面不能打孔 除此之外,还要留意地面有没有打孔情况,不能出现打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水,装修完之后,铺设地方时也一样要注意这打孔,不小心打穿了地暖管,解决起来会比较麻烦。
5、不要直接在地板放置接触面积大的家具 有一点要特别留意,不要直接在地板放置接触面积大的家具,大家也知道地暖是从下而上的升温方式,若在地板上房这些大面积家具的话,肯定会影响到室内的温度,导致的房间不暖,所以尽量不要放固定装饰件或安放无腿的家具等。
本条内容来源于:建筑工业出版社《家居装修知识问答》详情
    官方电话
相似回答